Anschluß Funkeinheit VRT 250 F an VCW 240 XEU

Gast #3978466
Lesenswert?

Hallo,
meine Frage:
Ich habe eine Vaillant VRT 250 F gekauft, den Nachfolger der VRT 240 F. 
Leider ist für mich als Laie der Anschluß an die Klemmen 3..4..5 aus der 
Installationsanleitung an VCW 240 nicht nachvollziehbar. Bei der VRT 240 
F problemlos machbar. Ich bitte um Hilfe.
Gast #4106446
Lesenswert?

Hallo,

hatte das gleiche Prboblem. Die Installationsanleitung ist sehr 
missverständlich. Eine eindeutige Lösung gab auch das WWW nicht her.
Hier meine (unverbindliche ) Lösung. Den Funkempfänger an die 230 V 
Stromversorgung der Heizung anschließen. (Bei VCW die Klemmen L-eiter 
und N-ullleiter (ohne Nummer)). Beim Einschalten leuchtet dann das rote 
Lämpchen. In der Regel sind Klemmen 3 und 4 überbrückt, wenn die 
Steuerung bisher über Klemmen 7,8,9 lief. An diesen Klemmen habe ich das 
VRT 250 F nicht zum laufen bekommen. Also nun den COM Anschluss der 
Funkeinheit mit Klemme 3 verbinden. Klemme 4 mit NO verbinden. Wenn nun 
die Raumeinheit das "Aktiv"-Signal sendet (Falmmmensymbol) und die Grüne 
Leute am Empfänger leuchtet springt die Heizung an.