Gast
#263388
sallü, kann mir jemand sagen, wie sich ein SJA1000, der im BasicCAN-Mode arbeitet, verhält, wenn er einen Extended-Identifier empfängt?? danke für eure hoffentlich zahlreichen antworten :-) gruss sven :-)
|
Anzeige
|
SJA1000 - frage
Gast
#263388
sallü, kann mir jemand sagen, wie sich ein SJA1000, der im BasicCAN-Mode arbeitet, verhält, wenn er einen Extended-Identifier empfängt?? danke für eure hoffentlich zahlreichen antworten :-) gruss sven :-) Man lese im Datenblatt des SJA1000: Seite 8 Abschnitt 6.2.1.4 CAN2.0B " In BasicCAN mode it is possible to transmit and receive standard frame messages only (11-bit identifier). If extended frame messages (29-bit identifier) are detected on the CAN-bus, they are tolerated and an acknowledge is given if the message was correct, but there is no receive interrupt generated. " /Michael
Gast
#263390
vielen dank :-) und auch hier bestätigt sich wieder: wer lesen kann ist klar im vorteil ;-) Antwort schreiben |