EX Trenner für Temperaturfühler

Gast #4080457
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

Wiist ihr ob man bei diesem Gerät von Pepperl und Fuchs
Typ: KFD2-STC4-Ex1

Temperaturfühler mit Transmitter (Gerät treibt den Strom 4-20mA) und 
auch
aktive Fühler mit 4-20mA betreiben kann?

Link: 
http://www.pepperl-fuchs.de/germany/de/classid_7.htm?view=productdetails&prodid=50728

Dirt gibt es ein Datenblatt

Gruß
Martin
Gast #4080522
Lesenswert?
• ▲
▼
Kann man, aber soll der EX Schutz gewährleistet bleiben darf nur ein 
bescheinigtes aktives Betriebsmittel angeschlossen werden (Uo, Io, Ci, 
Li des Gebers müssen passen, Ltg berücksichtigen).
Ein "simple apparatus" (passiv, Eigenbewertung)) kann auch verwendet 
werden.

@Miep, auf Grund welcher technischen Angabe der Datenblätter schliesst 
Du aktive aus?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.