Flexibles Bussystem mit 8 Kbit/s, beliebige Topologie und geringen Leitungsanforderungen

Gast #4105606
Lesenswert?

Hi.

Ich will ein Bussystem für Steuerungszwecke entwickeln, mit folgenden 
Eckdaten:

-8 Kbit/s maximale Datenübertragrungsrate

-Betriebsspannung Bus von 10 bis 60 V möglich. Allerdings: Kein 
durchgängiger Bereich, sondern das System muss für 12V, 24V und 48 V 
Anlagen mit Bleiakku in der Stromversorgung geeignet sein.

-Strom auf dem Bus: Maximal 6 A DC.

-Beliebige Bustopologie soll möglich sein. Also auch Baum oder 
Ringleitung.

-Die Geräte sollen flexibel überall auf dem Bus angeschlossen werden 
können.

-Für Datenübertragung dürfen neben der Spannungsversorgung maximal 2 
zusätzliche Adern benutzt weden.

Ziel ist es, dass eine 5 Adrige Leitung (z.B. NYM 5x1,5 mm² oder Ölflex 
5x1 mm²) ausreichend ist. Also Plus,Minus,Earth, D+,D-.

Wenn der Versorgungsstrom der über die Busleitung übertragen wird, 200mA 
nicht übersteigt, soll für die Datenübertragung ungeschirmte 4 Adrige 
Fernmeldeleitung ausreichen.

Buslänge: Über 5 Adrige Stromleitungen mit Stomversorgung der Geräte 
30m. Bei Verwendung von Fernmeldeleitung und maximal 200 mA: 300m.



Welches Bussystem wäre für eine solche Aufgabe am Besten geeignet?

Ich habe überlegt, nicht mit einem System zu arbeiten, welches direkt 
die Bitwerte auf die Leitung legt (wie z.B. RS485), sondern mit einem 
System, welches ein Hilfssignal moduliert und dieses auf die Leitung 
legt.

Also z.B. ein freuquenzmoduliertes moduliertes 20 kHz Signal.

Vielleicht kann man das Signal auch ähnlich wie Powerline über die Adern 
mit der Versorgungsspannung laufen lassen und so die zusätzlichen 
Datenadern einsparen.

Ziel des System ist, alle angeschlossenen Geräte ferngesteuert einzeln 
ein und ausschalten zu können oder Parametrieren zu können.

Was meint ihr?
Gast #4105612
Lesenswert?

Bei Ringverkabelung wird übrigens im Master Gerät nur die 
Versorgungsspannung wirklich als Ring gelegt um den Spannungsfall zu 
reduzieren.

Das Datensignal kann so installiert werden, dass der Ring im Mastermodul 
nicht geschlossen ist, und statt dessen eine Terminierung erfolgt. Am 
Ringende kann durch das Mastermodul auch noch ein Kontrollempfänger 
realisiert werden.

Allerdings können die Stichleitungen nicht terminiert werden.
Gast #4105625
Lesenswert?

Hi.

Schafft CANopen das auch, wenn es in 2 freien Adern der 
Leistungsstromversorgung mitgeführt wird und über 5 Polige 
Leistungsstrom Steckverbinder zusammen mit der Leistungsversorgung 
angeschlossen ist? Also Verdrillung und Abschirmung nicht vorhanden. Und 
dann auch noch Abzweige.

Wegen dem Spannungsabfall bei Kleinspannung und Strömen im 
Amperebereich, wird aber ohnehin kaum mehr als 30 m Leitungsweg bis zum 
Mastermodul vorhanden sein.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren