Hey, Habe mein Messmodul fertiggestellt und habe vor mehrere über ein bussystem miteinander zu verbinden. Dachte da an z.b. rs485. bevor ich mich damit beschäftige wollte ich mal frage ob es nicht ein besseres und ggf einfacheres System gibt. - bis zu 20 Messmodule die abgefragt werden sollen - maximaler abstand zu letzten Messmodul ca. 75 Meter Gruß maic
rs485 ist für diese Aufgabe so ziemlich die bestgeeignetste Lösung, da es extrem simpel ist und die genannten Anforderungen problemlos erfüllt. Alternativ könntest Du Dir ein "Daisy-Chain"-Verfahren mit normaler serieller Schnittstelle (mit TTL- oder V.24-Pegeln) aus den Rippen schneiden, das ist aber inhärent langsamer, aufwendiger und störungsanfälliger, auch gibt es da mit der Kabellänge potentielle Probleme. RS485 mit einem Master, der zyklisch alle angeschlossenen Slaves pollt, ist ein etabliertes Verfahren, daß sich bei geeigneten Baudraten auch mit deutlich längeren Kabelstrecken als den genannten 75m und erfahrungsgemäß auch deutlich mehr Teilnehmern realisieren lässt.