Zwischenkreis-Lagenaufbau in einer Platine für einen Umrichter

OP #4209972
Hallo zusammen,

ich mache eine Platine für einen 3-Phasen-Umrichter mit 80 A 
Zwischenkreisstrom (Zwischenkreisspannung 560 V).

Für die positive und negative Zwischenkreisverbindung (Verbindung 
zwischen Gleichrichter und ZK-Kapazität) habe ich insgesamt 4 direkt 
übereinander liegende Lagen zur Verfügung.

Jetzt frage ich mich, welcher Aufbau gescheiter wäre:

+
-
+
-

oder

+
+
-
-

Die Vias sind alle throug-hole, von dem Aspekt her kommen beide 
Varianten in Frage. Generell versucht man ja die ZK-Lagen direkt 
übereinander zu legen, um die Abstrahlung zu verringern, ich bin mir 
aber nicht sicher welche Variante in diesem Falle diesbezüglich 
vorzuziehen wäre.

Kennt sich jemand damit aus?

Gruss
Daniel

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.