Hi!

Ich muss den Berührungsstrom zwischen Gehäuseteilen, die nicht 
schutzleiterverbunden sind, messen.

Zur Verfügung habe ich einen Secutest III mit der Standardsonde.

Das Gerät habe ich an der Prüfbuchse angeschlossen und mit der Sonde 
taste ich dann die Gehäuseteile ab. Es wird aber überall der gleiche 
Wert angezeigt (0,3uA).
Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?

von Pandur S. (jetztnicht)


Lesenswert?

Was wird denn erwartet ?

von Dieko (Gast)


Lesenswert?

Ich erwarte Werte zwischen 10 und 70 uA, je nach Gehäuseposition. Ich 
muss eigentlich auch zwischen zwei Gehäuseteilen messen. Das geht aber 
mit dem momentan Aufbau nicht. In der Norm ist ein Messaufbau mit 
Voltmeter beschrieben. Mir erschließt sich aber noch nicht wie ich vom 
Spannungswert genau in Mikroampere umrechnen soll. Bei 0,1V hörts da ja 
schon auf.

von Matthias H. (mechatroniker123)


Lesenswert?

0,3uA ist eigentlich kein ungewöhnlicher Wert. Wenn die Gehäuseteile 
alle mit einander verbunden sind ist es auch gut möglich das der Wert 
konstant bleibt.