Steuereingang Ritto Netzgerät 4573

Gast #4260783
Das Netzgerät 4573 ist das Herz unserer Ritto-Türsprechanlage.
Es verfügt über einen noch ungenutzten Steuereingang (Anschluss 11) für 
den Türöffner. Leider habe ich keine Dokumentation zur Beschaltung 
dieses Eingangs gefunden. Ich gehe davon aus, dass über diesen Eingang 
der Türöffner angesprochen werden kann. Der Türöffner wird über den 
Steuerausgang (Anschluss 21) betrieben.
Wie muss ich den Steuereingang beschalten, damit der Türöffner öffnet 
ohne dass ich die Taste des Wohntelefons nutze?

Marcus
Gast #4756514
Auch wenns reichlich spät kommt:

11 gegen b(gnd) = Relais für Türöffner anziehen.

Das Relais wird so lange gehalten wie die Verbindung kurzgeschlossen ist 
(es fließen dabei nur 2,8 mA)
Gast #4756515
Auch wenns reichlich spät kommt:

11 gegen b(gnd) = Relais für Türöffner anziehen.

Das Relais wird so lange gehalten wie die Verbindung kurzgeschlossen ist 
(es fließen dabei nur 2,8 mA)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.