Ich möchte eine Steuerung Bauen und bin gerade mit den Verpolungs schutz Dioden zugange. Die Steuerung hat Rs232 und Spannungs versorgung Ich wollte eine Diode in Flussrichtung in den + Versorungs anschluss einbauen. Dann dürfte ja die Steuerung eine Verpolung überleben Mein Gedanke ist aber dann ist ja + eigentlich auf Gnd und über Rs232 mit dem Rest verbunden? Geht das oder sollte man besser 2 Dioden einbauen eine für + und eine für -? Eine Diode zwischen + und - würde ich gerne vermeiden weil das ergibt ja bei falsch Polung einen Kurzschluss Es sollte besser garnix passieren bei falscher Polung.
@ Elsio (Gast) >Ich wollte eine Diode in Flussrichtung in den + Versorungs anschluss >einbauen. Dann dürfte ja die Steuerung eine Verpolung überleben Tu das. >Mein Gedanke ist aber dann ist ja + eigentlich auf Gnd und über Rs232 >mit dem Rest verbunden? Ja. >Geht das Ja. >oder sollte man besser 2 Dioden einbauen eine für + und eine >für -? Nein. >Eine Diode zwischen + und - würde ich gerne vermeiden weil das ergibt ja >bei falsch Polung einen Kurzschluss Es sollte besser garnix passieren >bei falscher Polung. Das geht nur mit einer Sicherung am Eingang.