Can (NRZ) zu Manchester modulieren?

Gast #4424175
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich versuche gerade einen Plan zu fassen, mit dem ich einen vorhandenen 
CAN-Bus Datenstrom (TTL-Pegel, nicht differentiell) über eine Lichtfaser 
senden kann. Um hier Störungen zu vermeiden, würde sich eine 
Manchesterkodierung auf der Senderseite anbieten, die auf der 
Empfängerseite wieder dekodiert wird.

Kennt einer von euch ein Projekt im Internet, in dem das schon einmal 
gemacht wurde?

Hat einer von euch eine Idee, wie ich bezgl. eines vorgegebenen 
CAN-Signals (ich habe nur Zugriff auf die Datenleitung, nicht auf den 
Controller oder den Transceiver) ein Clk-Signal für die Dekodierung 
generieren kann, dass synchron mitläuft (PLL o.ä.)?

Ich sehe vielleicht einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Mit freundlichem Gruß

Schmidt
Gast #4424191
Lesenswert?
• ▲
▼
Dir ist klar dass der CAN-Bus mithilfe des Bit Stuffing den Takt des 
Empfängers schon richtig mitzieht um Störungen und ungenaue Oszillatoren 
zu vermeiden, und dass der CAN-Bus bereits allgemein sehr störsicher 
ist?
Welchen Sinn hat der Manchester-Code da noch?

Wozu soll das über Glasfaser übertragen werden, und wie soll da die 
Bidirektionalität abgebildet werden? Bidirektionale Dioden gibts ja wohl 
nicht.

Sicher dass es TTL-Canbus ist, und nicht RX/TX wie es aus einem 
Mikrocontroller rauskommt, wo du einfach einen ordinären CAN-Transceiver 
für differentielle Übertragung dranhängen könntest?

Du könntest das CAN-Signal einfach mit einem Mikrocontroller mit 
CAN-Peripherie empfangen, beliebig (Manchester oder wie auch immer) 
kodieren und via UART per Lichtleiter senden. Ob das dadurch wirklich 
störsicherer wird als es onehin schon ist wage ich zu bezweifeln.
#4424469
Lesenswert?
• ▲
▼
CAN über eine Faser kenne ich nicht, über zwei Leitungen (RX und TX) 
dagegen schon. Man muss halt nur aufpassen, dass die Delays der 
übertragenen Elemente nicht aus den notwendigen Grenzen laufen.

Natürlich geht das dann nicht als Bus, da müsste man schon einen 
Repeater in jeden Teilnehmer bauen.

Und wie der Vorredner schon sagte, zusätzliche Manchester Codierung sehe 
ich auch nicht als Vorteil.

Vielleicht nützlich: http://www.icpdas-usa.com/i_2533.html

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.