VDE0701 / 0702

Gast #4429648
Hallo Zusammen,

wenn ich ein Gerät entwickel und errichte (eine Teststation zum prüfen 
von Hochspannungsplatinen) ist es dann innerhalb des möglichen vor der 
Erstinbetriebnahme Prüfung nach VDE0701 0702 eine Funktionsprüfung 
durchzuführen?

Normalerweise findet die Funktionsprüfung am Ende der VDE0701/0702 
statt. Ich habe aber nun vor dem Messen des Schutzleiterwiderstands etc. 
eine Funktionsprüfung durchgeführt.

Das fand alles in unserem Prüffeld statt, zu dem ohnehin nur 
autorisierte Fachkräfte zutritt haben.
Ergo kann ich doch die Anlage aus Testzwecken so oft ein und ausschalten 
ohne die Inbetriebnahmemessungen durchgeführt zu haben oder vertu ich 
mich grad ?


Erst wenn die Bediener (die nicht unbedingt Elektrofachkräfte sind) an 
der Teststation arbeiten, muss eine Inbetriebnahmemessung gemacht worden 
sein.



Klärt mich bitte auf wenn ich das falsch sehe.

Grüße
Dan
#4429844
Mit dem ersten Satz habe ich meine Mühen mit Logik und Verständnis.

0701-0702 bezieht sich auf Instandsetzung, Änderung und 
Wiederholungsprüfung. Das hat mit einem neuen Gerät nichts zu tun, auch 
wenn die Prüfungen gleich oder ähnlich sind.
Der Check wird entsprechend 60204, 60335, 61010 etc. (nennst Du nicht) 
durchgeführt, die Reihenfolge ist vorgegeben, das macht ja auch Sinn. 
Die Funktionsprüfung hat am Ende nach den Sicherheitsprüfungen 
stattzufinden (Schutz von Personal, der Prüfmittel).

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.