Hallo zusammen, ich möchte an einer Maschine eine Gefahrenstelle absichern, es ist eine Scher-/Quetschstelle an einer langsam fahrende Plattform (ein kleiner Bereich). Die Gefahrenstelle ist hinreichend abgesichert wenn die Plattform stehen bleibt sobald ein Endschalter auslöst. Eine Risikoanalyse dieser Funktion ergibt einen Performancelevel D für den Endschalter. Meine Frage an die Spezialisten, wenn ich diesen Endschalter zweikanalig abfrage entspricht das dann dem verlangten Performancelevel? Grüße voltist
Hallo voltist, Da in die Beurteilung ob der Taster ausreicht nicht nur an der 2-kanaligen Auswertung freue ausgemacht werden kann. Kann die Frage nie direkt und ohne die Datenblatter der verwendeten HW beantwortet werden. Du brauchst auch die Ausfallhaufigkeit und Mean time between failure (MTBF. Zusätzlich ist auch die Art der 2-kanaligen Auswertung entscheident, also kohärent oder inkohärente Verarbeitung, Zertifizierung der Steuerung und Software... Schau mal bei Siemens auf der Industrieseite nach, die haben glaube ein Tool (webbasiert) um zu schauen welchen PL man mit welcher HW erreicht (natürlich hauptsächlich mit eigener HW, aber man kann auch die Werte anderer Hersteller eingeben). MfG ausm sonnigen und kochend heißen FFM
Super danke für die ausführliche Info. Werde mich bei Siemens auf der Seite umschauen.