Performancelevel D - Frage hierzu

Gast #4624615
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich möchte an einer Maschine eine Gefahrenstelle absichern, es ist eine 
Scher-/Quetschstelle an einer langsam fahrende Plattform (ein kleiner 
Bereich). Die Gefahrenstelle ist hinreichend abgesichert wenn die 
Plattform stehen bleibt sobald ein Endschalter auslöst. Eine 
Risikoanalyse dieser Funktion ergibt einen Performancelevel D für den 
Endschalter.

Meine Frage an die Spezialisten, wenn ich diesen Endschalter zweikanalig 
abfrage entspricht das dann dem verlangten Performancelevel?

Grüße
voltist
Gast #4624626
Lesenswert?

Hallo voltist,


Da in die Beurteilung ob der Taster ausreicht nicht nur an der 
2-kanaligen Auswertung freue ausgemacht werden kann. Kann die Frage nie 
direkt und ohne die Datenblatter der verwendeten HW beantwortet werden.

Du brauchst auch die Ausfallhaufigkeit und Mean time between failure 
(MTBF.

Zusätzlich ist auch die Art der 2-kanaligen Auswertung entscheident, 
also kohärent oder inkohärente Verarbeitung, Zertifizierung der 
Steuerung und Software...

Schau mal bei Siemens auf der Industrieseite nach, die haben glaube ein 
Tool (webbasiert) um zu schauen welchen PL man mit welcher HW erreicht 
(natürlich hauptsächlich mit eigener HW, aber man kann auch die Werte 
anderer Hersteller eingeben).

MfG ausm sonnigen und kochend heißen FFM