Hi, folgendes Problem : Für ein Überlastschutz eines Motors mit In = 220A und Ian/In=5 soll der passende Stromwandler zum AMZ Relais mit In = 5A ausgesucht werden. Stw1: 250A/5A, 0,5FS4, Sn = 10VA Stw2: 250A/5A, 5P5, Sn = 15VA Stw3: 1250A/1A, 0,5FS5, Sn = 10VA Stw4: 1250A/5A, 5P5, Sn = 10VA Stw1 und Stw3 kommen nicht in Frage, da diese Messwandler sind. Ich bin mir aber unsicher ob ich Stw 2 oder 4 nehmen soll? Muss ich den 5-.fachen Anlaufstrom beachten? Sprich Stw4 1250A..... Vielen Dank!