Hallo, ich habe mir für ein paar Wochen eine Schleifmaschine mit einer CEE-Steckdose 16A die an 2,5mm² angeschlossen ist. Leider reicht die Leitung des Geräts nicht bis zu meinem CEE-Stecker, daher brauche ich ein Verlängerungskabel. Mein Problem dabei ist, ich habe nur ein Verlängerungskabel CEE 16A die an 4mm² angeschlossen ist. Kann ich diese trotzdem verwenden auch wenn ich dann eine Querschnitt-Vermischung habe?
Klar? Warum denn nicht? Deine "Querschnittssvermischung" hast du so wie du es siehst überall. Alleine der CEE Stecker hat dickere Kontakte... Was du aber vermutlich meinst, ist eine unzulässige Querschnittsverkleinerung nach einer Sicherung. Z. B. von einer 32A CEE Steckdose (6mm²) auf eine Verlängerungsleitung von 1,5mm² gehen. Hättest du eine Verlängerungsleitung mit 4mm² wäre es wieder erlaubt. Ganz so pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen, da die Abschaltbedingungen eingehalten werden müssen. Aber bei kurzen Längen sollte das gar kein Problem darstellen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.