Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CEE Steckdosen Zuleitung


von Nelz (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe mir für ein paar Wochen eine Schleifmaschine mit einer 
CEE-Steckdose 16A die an 2,5mm² angeschlossen ist.
Leider reicht die Leitung des Geräts nicht bis zu meinem CEE-Stecker, 
daher brauche ich ein Verlängerungskabel.
Mein Problem dabei ist, ich habe nur ein Verlängerungskabel CEE 16A die 
an 4mm² angeschlossen ist.

Kann ich diese trotzdem verwenden auch wenn ich dann eine 
Querschnitt-Vermischung habe?

von Der Mitteilsame (Gast)


Lesenswert?

Klar? Warum denn nicht? Deine "Querschnittssvermischung" hast du so wie 
du es siehst überall. Alleine der CEE Stecker hat dickere Kontakte...

Was du aber vermutlich meinst, ist eine unzulässige 
Querschnittsverkleinerung nach einer Sicherung. Z. B. von einer 32A CEE 
Steckdose (6mm²) auf eine Verlängerungsleitung von 1,5mm² gehen. Hättest 
du eine Verlängerungsleitung mit 4mm² wäre es wieder erlaubt.

Ganz so pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen, da die 
Abschaltbedingungen eingehalten werden müssen. Aber bei kurzen Längen 
sollte das gar kein Problem darstellen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.