Siemens Logo Version 8 geht in Stop

OP #5002546
Lesenswert?

Hallo Zusammen,
die Logo 8 hat das Problem, das Sie bei bestimmten Firmwareständen 
automatisch auf Stop springt. Zu diesem Thema gibt es in den 
Siemensforen einige Beiträge.

Wenn man Vorort ist, kann man die Logo am Display wieder auf Run setzen.
Hat Man LogoSoft auf dem Rechner kann man die Steuerung ebenfalls wieder 
zum rennen bringen.

Hat man all dies nicht, aber einen Rechner auf dem Windos läuft im 
gleichen Netz, dann hilft vielleicht mein Tool weiter, was ich heute mal 
gebaut habe.

Einfach in der .config die IP der Logo anpassen, und das Tool Starten.

Ich hoffe das hilft dem einen oder anderem als Workaround, zumindestens 
solange bis die Logo getaucht werden kann.

Ein Firmwareupdate, wie man es von Fritzboxen etc. kennt ist bei der 
Logo wohl laut Siemens nicht möglich, da die Firmware fest im ROM sitzt.