Hallo, ich habe mir mehrere HC-06 Module zugelegt(China). Ein anderes HC-06 Modul, was ich zuerst hatte macht, macht was es soll. Die jetzigen Module werden wohl Klone sein, mit der Version:3.0-20170609. Ich bin im AT Kommandomodus und kann die Version, den Namen abfragen. Ich kann aber den Namen und die Pin nicht ändern. AT+NameXXX; AT+Name:XXX; AT+Name=XXX habe ich schon probiert. Bekomme immer ERROR:(0) HC-05 mit der Version 3.0 kann ich den Namen ändern, Pin aber nicht. Hat jemand die AT Befehle für Version 3.0? Hat jemand mit dieser Version gearbeitet und hat einen Tip für mich? Danke im Voraus Marcus
Ich weiß, es kommt sicherlich zu spät. Tja, fast alle Schlaumeier, die über den HC-06 Befehlsmodus schreiben, haben leider nicht den 'aktuellen' Stand. Der Befehlsmodus wurde dem HC-05 angepasst. Bei Version:3.0-20170609 ist es: AT+NAME:MR300 --> Name ist jetzt MR300 AT+BAUD:57600,0,0 --> Speed ist jetzt 57600, Default ist 9600,0,0. AT+PSWD:"1234" --> ungeprüft und ja, man braucht ein CR LF am Ende des Befehls. Und alternativ funktioniert auch statt dem ':' ein '='. Gruß G.