Hallo für eine kleine Steuerung möchte ich einem Attiny 2313 20PU verwenden. Bisher habe ich immer mit einem 16 MHz Quarz gearbeitet. Um Beine zu sparen möchte ich den inetrnen Ozi. mit 4 MHz verwenden. Einstellung mit 16Hz Quarz: EX 0xFF HI 0xD9 Lo 0xFF Suche im Netz erbrachte bei int. 8Mz: EX 0xFF HI 0xDF LO 0x64 Suche im Netz bei int. 4MHz: EX 0xFF HI 0xDF LO 0x62 Habe beider Versionen getestet. Dabei scheint aber schief gegangen zu sein, Kann beide 2313 nicht mehr lesen oder anders einstellen. Verfusst?? Welche Einstellung stimmt für 4MHz intern Osz.? LG Peter
Laut http://www.engbedded.com/fusecalc/ lautet die richtige Konfiguration: EX 0xFF HI 0xDF LO 0xE2 Bei Deinen Beispielen ist die CKDIV8-Fuse aktiv und der Takt bei 1 bzw. 0,5 MHz. Wahrscheinlich musst Du den Takt vom Programmer runtersetzen.