230v heftigen Stromschlag bekommen

Gast #5643147
Lesenswert?

Ich habe viele Löcher in die Wände reingebohrt und Geschwindestangen mit 
Messingdübel eingedreht. Daraus habe ich Eisenregale gebaut. Irgendwann 
Monate später wollte ich die Steckdose neben diesen Regalen mit dem 
Schraubenzieher reparieren und hab mir 'nen Phasenprüfer genommen. Meine 
Hand war am Plastik des Phasenprüfers, das Metall gegen die Lüsterklemme 
des Phasenleiters. Ich dachte mir dabei, dass mir so nichts geschehen 
kann. Plötzlich wurde ich wie von Geisterhand nach hinten geschleudert 
und wusste erst mal nicht was mit mir geschehen war. Ich bekam 230V 
Stromschlag. Später habe ich herausgefunden dass die ganzen Metallregale 
mit Gewindestangen in Wänden mit Neutralleiter verbunden ist. Multimeter 
zeigte mir dies so an. Wahrscheinlich habe ich beim rumfummeln der 
Steckdose gleichzeitig mit der anderen Hand die Gewindestange 
festgehalten. Ist das normal in meiner Wohnung? Verbirgt sich vielleicht 
hinder der Wand Stahlträger welche mit Neutralleiter verbunden sind?
Gast #5643159
Lesenswert?

Wenn das so war, wie du beschreibst, dann würde ich den Phasenprüfer 
ganz schnell entsorgen!
Ich habe auch schon bei Benutzung eines Phasenprüfers mit der anderen 
Hand an den Schutzkontakt gefasst, ohne die oben beschriebene Reaktion 
erlebt zu haben. Dabei spürt man maximal ein leichtes Kribbeln an der 
Fingerspitze.

Wenn die Wände aus Stahlbeton sind, kann es durchaus sein, dass die 
Dübel Berührung mit der Stahlarmierung bekommen haben. Durch die große 
Fläche der Armierung ist das eine recht gute Anbindung an Erde. Aber 
heftiger, als die gleichzeitige Berührung mit dem Schutzkontakt kann es 
nicht sein.
Gast #5643165
Lesenswert?

Du wirst schlicht ein Kabel angebohrt haben !!!

Dem würde ich schnellstens nachgehen. Sollte da jemand anderes mal 
dranlangen, könnte es wie 'versuchter Todschlag' aussehen.

Ich würde würde da jeder Schraube auf den Grund gehen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5643174
Lesenswert?

Akkusammler schrieb:
> Verbirgt sich vielleicht
> hinder der Wand Stahlträger welche mit Neutralleiter verbunden sind?

sowas wird eher geerdet, also mit PE verbunden.
Aber auch wenn nicht, wird eine solche Konstruktion
genügend Strom richtung Erde fliessen lassen.

Ist ein FI vorhanden?
wenn der FI nicht ausgelöst hat, könnte aber tatsächlich
das Regal auch mit "N" Berührung haben.

hier tut eine gründliche Messung der ganzen Sache Not.

BTW:
Beim Arzt gewesen???
Beitrag #5643180 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5643184
Lesenswert?

Es sind ja auch schon Geisterhände im Spiel.

> Ist das normal in meiner Wohnung?

Was soll man dazu sagen? Natürlich ist es nicht normal, dass man durch 
den Phasenprüfer einen Stromschlag bekommt.

Diese Dinger sind gefährlich, da Billigscheiß. In der Ausbildung wurden 
wir mehrfach darauf hingewiesen und in der Werkstatt und Werkzeugkiste 
waren sie vom Unternehmen verboten worden.

Dennoch halte ich den Vorfall für äußerst seltsam. So etwas kommt nicht 
oft vor.
Gast #5643187
Lesenswert?

Akkusammler schrieb:
> Ist das normal in meiner Wohnung?

Scheinbar.

Wer mit der Phasenprüferspitze eine auf Phase liegende Leitung berührt, 
muss das Phasenprüferhandstück anfassen können ohne eine gewischt zu 
bekommen, er muss das sogar machen damit die Phasenprüferlampe leuchtet, 
und es ist egal ob er selbst dabei isoliert steht oder die Heizung oder 
sonstige geerdete Metallteile anfasst.

Überprüfe also deinen Phasenprüfer ob der Widerstand drin ist, ob keine 
Isolierung gebrochen ist.

Bleibt noch die Frage, ob dein Regal an Schutzleiter, Nullleiter oder 
Phase hängt.
Schutzleiter wäre ok, N oder L aber blöd.
Gast #5643194
Lesenswert?

Akkusammler schrieb:
> . Ich dachte mir dabei, dass mir so nichts geschehen
> kann.

Grundsätzlich sollte man nicht unter Spannung arbeiten wenn es sich 
vermeiden lässt. Und in Deinem Fall hättest Du die Steckdose an der 
Sicherung Spannungsfrei schalten können,

Akkusammler schrieb:
> Später habe ich herausgefunden dass die ganzen Metallregale
> mit Gewindestangen in Wänden mit Neutralleiter verbunden ist.

Oft/Fast immer wird in einer Installation irgendwo N und PE 
zusammengelegt (im Keller?). D.h. hast Du mal geschaut ob bei Deiner 
Messmethode auch herauskommt dass das Regal und PE verbunden sind?
Gast #5643220
Lesenswert?

Das Regal ist sowohl mit N als auch mit PE verbunden. FI-Schutzschalter 
ist in meiner Wohnung leider nicht installiert. An allein drei 
Phasenprüfer sehe ich keine Verbindung zwischen Spitze und da wo meine 
Hand ist. (Auf 2M ohm Widerstandsmessung eingestellt)
Gast #5643230
Lesenswert?

Akkusammler schrieb:
> Das Regal ist sowohl mit N als auch mit PE verbunden

Trotzdem macht es einen Unterschied, ob es mit der geerdeten 
Gebäudearmierung verbunden ist wie Heizung und Wasserrohre, oder mit 
einer Null/Neutral-Leitung der Elektroinstallation. Auf letzterer liegt 
nämlich Spannungsabfall wenn eine starke Last, der 2kW Heizlüfter, 
angeschlossen ist, durchaus ein paar Volt gegenüber der Heizung, was 
ggf. zu massivem Stromfluss über Heizung oder Wasserrohre oder 
Metallregel (schutzgeerdetes Gerät an klassisch genullter Steckdose auf 
Metallregal gestellt) führen würde.

Es macht also einen wichtigen Unterschied, ob es an Gebäudearmierung 
oder an Elektroleitung hängt, selbst wenn beide irgendwo verbunden sind.
#5643242
Lesenswert?

Stefanus F. schrieb:
> Diese Dinger sind gefährlich, da Billigscheiß. In der Ausbildung wurden
> wir mehrfach darauf hingewiesen und in der Werkstatt und Werkzeugkiste
> waren sie vom Unternehmen verboten worden.

Dito, wurden aber als Werbegeschenk verteilt.....

Stefanus F. schrieb:
> Dennoch halte ich den Vorfall für äußerst seltsam. So etwas kommt nicht
> oft vor.

Normalerweise weiß man, das man an 230V hängt und erst dann kommt die 
Flugeinlage.

Was ich mir GUT vorstellen kann, ist das der Schreck größer war, als der 
Stromschlag. zB. mit dem Handrücken (o. anderer empfindlicher Stelle) 
ans Metall gekommen, kann schon ziemlich brizeln. Davor sind nicht mal 
Erfahrene Kurzschluss-Fetischistischen  gefeit. :)
Gast #5643260
Lesenswert?

Ganz nebenbei bemerkt, hätte ich noch einen Schraubenzieher anzubieten 
mit einem 24V Lämpchen um 12/24V nachzuweisen. Der sieht einem 
Phasenprüfer zum verwechseln ähnlich. Stammt aus einem KFZ Werkzeug Set, 
die daher ganz günstig abgegeben wurden. Vielleicht hat der TO sowas 
erwischt.
Gast #5643369
Lesenswert?

Ach, dürfte schwer sein mit einem Phasenprüferschraubendreher zu 
arbeiten ohne jemals irgendwas leitendes zu berühren.
Also er glaubt immer nur das Plastik berührt zu haben.

Genau deswegen sind diese VDE Schraubendreher ne tolle Erfindung ;-) 
Sollte man nutzen wenn man an Steckdosen rumschraubt. Am besten 
Markenware, gibts als Set schon für 20€.
Gast #5643376
Lesenswert?

Auch wenn ich Phasenprüfer mit Glimmlämpchen strikt ablehne, halte ich 
die Eingangsbeschreibung für sehr unwahrscheinlich.
Übrigens zum Thema Phasenprüfer: Als Schraubenzieher sind die Teile oft 
nicht schlecht. Nur prüfen kann man halt damit nichts.
Entweder ist etwas anderes Berührt worden oder die Regalbefestigung war 
sehr gut. Metalldübel + Metallschrauben + Metallregal können echt 
umwerfend sein. Vor allem, wenn bei der Befestigung quer durch eine 
Leitung gebohrt wurde.

Ohne FI und nur bei einem Streifschuss an der Leitung vorbei, könnte 
Deine Elektrik problemlos weiter funktionieren. Hast Du nur den 
Nullleiter erwischt, würde ich die dazu gehörige Leitung umpolen um 
dauerhaft 230V am Regal zu haben. Als Diebstalschutz betrachtet, könnte 
das Ganze sogar noch sinnvoll sein;-)
Gast #5643412
Lesenswert?

Harald W. schrieb:
>> Der sichere Klassiker dazu heißt Duspol.
> Und wie soll ich obige Aufgabe damit machen? Indem ich ihn wie
> einen Phasenprüfer benutze? und was ist daran dann sicherer?

Duspol sind Qualitätsprodukte mit geprüfter und garantierter Sicherheit. 
Der Widerstand im Duspol und die Isolationen des Gerätes halten der 
Netzspannung mit Sicherheit stand.

Dennoch ist das Ding kein Kinderspielzeug, denn auch damit kann man sich 
verletzen.
#5643442
Lesenswert?

Amateur schrieb:
> Als Schraubenzieher sind die Teile oft
> nicht schlecht.

Steht aber bei ALLEN bei das sie dazu NICHT geeignet sind und auch so 
nicht verwendet werden dürfen!
Wenn du weißt, auf was du dich da einlässt, OK....

Stefanus F. schrieb:
> Der Widerstand im Duspol und die Isolationen des Gerätes halten der
> Netzspannung mit Sicherheit stand.

Der WITZ an den sogenannten Duspols, ist doch die zuschaltbare Last.
Das manche auch ähnlich wie ein Phasenprüfer, nur mit einem Kontakt die 
Phase anzuzeigen, ist doch nur ein Gimmick, damit der Unfachmann das 
fehlen dieser Funktion, nicht als Makel ansieht.

Harald W. schrieb:
> Und wie soll ich obige Aufgabe damit machen? Indem ich ihn wie
> einen Phasenprüfer benutze?

OHNE Last dran halten, geht auch....
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5643706
Lesenswert?

Günter R. schrieb:
> ...mich hat ein zu Betreuender mal gefragt, ob man den Widerstand
> kleiner machen kann, damit die Glimmlampe besser zu erkennen ist...
>
> Darwin hat recht.

:D

man kann, wenn man an einer Steckdose "misst"
mal mit der selbsn Hand die "Brücke" vom Kopf des Phasenprüfers
zum PE machen, dann leuchtet der hell auf.
#5643881
Lesenswert?

● J-A V. schrieb:

> man kann, wenn man an einer Steckdose "misst"
> mal mit der selbsn Hand die "Brücke" vom Kopf des Phasenprüfers
> zum PE machen, dann leuchtet der hell auf.

Das ist einer der "Tricks", mit dem man gleichzeitig das
vorhandensein des SL überprüfen kann. Steckt man dann noch
eine Prüflampe in die Steckdose, kann man mit 99%-iger
Sicherheit sagen, das die Steckdose i.O. ist. Das geht mit
einem Duspol auch nicht besser.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren