MAX7128 4x8 Kaskade - Ausfall einzelner Module

OP #5778797
hi zusammen,

bei dieser maxtrix (die haegen alle an einem raspi-zero)
fallen immer wieder die gleichen module aus.
sind dann komplett weg.
es sind immer welche "am ende" der kette - aus den letzen 8.
und auch meinst (aber nicht immer) die gleichen.
nach einem erneuten init ist alles wieder da.

softwarefehler moechte ich ausschliessen. das passiert auch,
wenn gar keine daten fliessen.
ursache? modulfehler? kabel/steckerfehler? stromversorgung?

32 module in reihe sollten doch eigentlich kein problem sein - oder
hat da jemand andere erfahrungen?

http://erste.de/ethraw//4x8.dro.jpg

munter bleiben

wicki
OP #5779251
ok - hier ist er sicher besser aufgehoben....

ich habe jetzt einfach mal am "ende" der kette ebenfalls nochmal
5 volt eingespeist:
das scheint das problem beseitigt zu haben ;-)
zumindest minimiert...

wenn ich die intensitaet ganz runter drehe, dann laeuft es
im test einwandfrei durch.
also wohl ein stroemungsproblem.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.