PT1-Strecke mit Totzeit

Gast #5842517
Hallo zusammen,

Ich sitz hier grad vor einer Regelungstechnikaufgabe mit einer PT1 
Strecke und einer Totzeit.
Ziel ist es, über Winfact-LISA ein Bode-Diagramm der Strecke zu 
erstellen und daraus einen Regler mit 60° Phasenreserve zu 
dimensionieren.

Das hab ich mit einem PI-Regler gelöst.

Allerdings soll jetzt begründet werden wieso ein PD- oder PID- Regler 
ungeeignet sei.
Das einzige was ich feststellen konnte, ist, dass ich die gewünschte 
Phasenreserve mit diesen Reglern nicht hinbekomme.

Ich soll das ganze mit Simulation und Rechnung begründen.
Ich packe das Bode-Diagramm von der PT1Tt Strecke dazu.
T1 und Totzeit sollen gleich groß sein.
T1=Totzeit=1s

Kann mir jemand erklären wieso der PID und PD Regler für die Strecke 
nicht taugt?
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.