Hallo,
ich möchte eine ziemlich verpfuschte Installation eines Gartenhäuschens
neu aufbauen, dazu will ich alles vom Haupverteiler im bis hin zum
Endverbraucher im Gartenhaus neu aufbauen.
Meine Überlegung dazu wäre folgende:
Im Hausverteiler zusätzlich einen 4poligen FI + 3x20A
Leitungsschutzschalter einbauen.
Von dort aus durch ca. 5m Schlauch an der Kellerdecke und ca. 5m
Schlauch in der Erde ein 5x2,5mm2 Kabel ins Gartenhaus ziehen.
Dort in einem kleinen Unterverteiler 3x16A Leitungsschutzschalter für
eine Drehstromsteckdose und mehrere Innensteckdosen sowie eine
Außensteckdose.
Die Verbraucher die versorgt werden sollen sind folgende:
Innen:
Poolpumpe mit Heizung ca. 2,5kW
Licht
Eventuell in Zukunft eine kleine Infarotkabine
Drehstrom-Steckdose dient nur als Backup falls mal kein
Verlängerungskabel zu einer anderen Dose reicht.
Außen:
LED Scheinwerfer
Teichpumpe
Ist das so grundsätzlich vernünftig bzw erlaubt?
Gibts Verbesserungsvorschläge?
Ich bin durch meine Ausbildung übrigens ausgebildeter Elektriker und
darf solche Arbeiten also grundsätzlich ausführen, mir fehlt nur in
Sachen Planung noch die Erfahrung.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Christoph schrieb:> Ich bin durch meine Ausbildung übrigens ausgebildeter Elektriker und> darf solche Arbeiten also grundsätzlich ausführen,
Echt jetzt?
In dieser Ausbildung lernt man doch:
- Selektivität von LSS (und das diese nicht bei der von Dir gewählten
Abstufung gegeben ist). 3 x 20A Neozed würde gerade so gehen.
- Querschnittbestimmung in Abhängigkeit von Verlegeart und
Leitungslänge.
Alles übrige: Ja, mach mal so.
Michael B. schrieb:> Nein, die Neuerrichtung einer elektrischen Installation ist selbst einem> ausgebildeten Elektriker nicht erlaubt wenn er nicht im> Installatuersverzeichnis des Versorgers aufgeführt ist.
Da sich die Neuerrichtung nur auf den Teil nach dem Stromzähler begrenzt
sollte das kein Problem sein oder sehe ich das falsch?
Michael B. schrieb:> (wer heizt seinen Pool elektrisch ?)
Das ist nur ein kleiner Whirlpool mit All in one Pumpeneinheit. Da kann
ich den Stecker schon rausziehn beim Baden, nur geht dann der
"Luftsprudler" auch nicht mehr, sollte also in dem Fall schon erlaubt
sein die Pumpe angesteckt zu lassen beim Baden nehm ich an.
Andrew T. schrieb:> Echt jetzt?>> In dieser Ausbildung lernt man doch
Da in der Ausbildung das Hauptaugenmerk auf Niederspannungsschaltungen
war haben wir leider nicht Alles in vollem Umfang gelernt, da ich
derzeit im Softwarebereich tätig bin hab ich mich jetzt auch schon ein
paar Jahre nicht mehr mit der Materie Elektroindtallation beschäftigt.
Ich hab auch schon während der Schulzeit kleinere Gebäude verkabelt,
jedoch war dort bereits ein fertiger Verteiler installiert und meine
Arbeit wurde von einem hauptberuflichen Elektroinstallateur überprüft
bevor der Strom eingeschalten wurde.
Christoph schrieb:> Dort in einem kleinen Unterverteiler 3x16A Leitungsschutzschalter für> eine Drehstromsteckdose und mehrere Innensteckdosen sowie eine> Außensteckdose.
Wie wär's mit einer Neozed/3 Polig im HV. Dann kannst satte 25A fahren
und mit 10mm2 erschlägst wirklich alles...Dann kannst ja eine UV machen.
Kostet ein wenig was, aber keine Probleme mit unterversorgung.
Christoph schrieb:> Da in der Ausbildung das Hauptaugenmerk auf Niederspannungsschaltungen> war haben wir leider nicht Alles in vollem Umfang gelernt, da ich> derzeit im Softwarebereich tätig bin hab ich mich jetzt auch schon ein> paar Jahre nicht mehr mit der Materie Elektroindtallation beschäftigt.
Ich muss mich korrigieren, Kleinspannung sollte es eigentlich heißen.
soso schrieb:> Wie wär's mit einer Neozed/3 Polig im HV. Dann kannst satte 25A fahren> und mit 10mm2 erschlägst wirklich alles...Dann kannst ja eine UV machen.> Kostet ein wenig was, aber keine Probleme mit unterversorgung.
Das hört sich schon vernünftig an.
Die 16A LSS im Gartenhaus Verteiler ganz wegzulassen und nur im HV auf
20A abzusichern wäre theoretisch auch zulässig oder?
Christoph schrieb:> Die 16A LSS im Gartenhaus Verteiler ganz wegzulassen und nur im HV auf> 20A abzusichern wäre theoretisch auch zulässig oder?
Nicht wenn du dort Schukos bzw. 16A CEE Steckdosen hast.
JurowischenSongkontest schrieb im Beitrag #5848848:
>> Wirres Zeug.
Überfordert es deine geistige Kapazität ?
> Es handelt sich nicht um die Neuerrichtung einer Anlage, sonderen um> deren Erweiterung.
Erweiterung = Neuerrichtung eines Teils.
Es ist jedenfalls KEINE Instandhaltung.
> Wer oder was sollte eine Anlage insatllieren, wenn nicht der> ausgebildetete Elektriker?
Wie schon geschrieben wurde aber wohl nicht in deinen Kopf passt:
Der im Installateuerverzweihcnis des Versorgers stehende Eletriker.
> Du brauchst im Haus einen selektiven Leitungsschutzschalter:> https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
Unsinn. So was ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.
Ist nur ein Komfort wenn er nach Auslösen des LSS im Gartenhaus nicht
auch noch den LSS im Haus reinmachen will.
Ich würde wie schon beschrieben den RCD und einen Vorsicherung im Haus
installieren, hier jedoch dann als Vorsicherung einen C25 3polig mit
einem Kabel 5x4qmm (alternativ 5x6). Im Gartenhaus dann einen
Unterverteiler mit Automaten für die einzelnen Verbraucher.
B16 Automaten sind zu C25 selektiv.
Das 5x4 würde ich verlegen um auch in Zukunft für stärkere Verbraucher
gerüstet zu sein, um nicht gleich wieder umbauen zu müssen.
Zum Eintrag in das Installateurverzeichnis:
dieser ist nur erforderlich wenn am bzw. vor dem Zähler was gemacht
wird.
alles was nach dem Zähler ist kann jeder Elektriker machen. Natürlich
gelten hier dann die VDE Vorschriften.
Gruß Stefan (bin eingetragener Elektromeister)
Den Kabelquerschnitt eine Nummer größer zu wählen ist sicherlich nicht
verkehrt, ich befürchte nur, dass ich ein 4mm2 aufgrund der Dicke nicht
in den bereits vorhandenen Schlauch bekomme, müsst ich im Zweifelsfall
ausprobieren.
5 einzelne Adern einzuziehen wäre ansonsten ja auch eine Möglichkeit
oder?
Wenn ich in beide Schläuche (ein zweiter ist auch verlegt) 5x2,5mm2
einziehen würde, müsste ich die ja im HV sowie im Gartenhaus einzeln
absichern seh ich das richtig?
Christoph schrieb:> 5 einzelne Adern einzuziehen wäre ansonsten ja auch eine Möglichkeit> oder?
Aber klar doch.
Und zulässig ist es auch nicht.
> Wenn ich in beide Schläuche (ein zweiter ist auch verlegt) 5x2,5mm2> einziehen würde, müsste ich die ja im HV sowie im Gartenhaus einzeln> absichern seh ich das richtig?
Es kommt darauf an.
Was Du nun machst ist schlichtweg: Murks.
Passende Hinweise wurden Dir oben genug gegeben,
setze sie einfach um.
Stefan schrieb:> hier jedoch dann als Vorsicherung einen C25 3polig mit> einem Kabel 5x4qmm
...und ohne die Abschaltbedingung im Kurzschlussfall zu prüfen
ist Dein Rat:
grober Unfug.
> Gruß Stefan (bin eingetragener Elektromeister)
Tja....
Michael B. schrieb:> Nein, die Neuerrichtung einer elektrischen Installation ist selbst einem> ausgebildeten Elektriker nicht erlaubt wenn er nicht im> Installatuersverzeichnis des Versorgers aufgeführt ist.
und der Versorger sieht sofort an der Impedanz der Leitung wenn da was
Neues und Anderes gelegt wurde, das prüfen die nämlich täglich nach ab
Kraftwerk ob da jemand im Dorf eine Leitung auswechselt. (scnr)
Christoph schrieb:> Ich bin durch meine Ausbildung übrigens ausgebildeter Elektriker und> darf solche Arbeiten also grundsätzlich ausführen, mir fehlt nur in> Sachen Planung noch die Erfahrung.
na denn hast du ja alles gelernt, oder solltest du gelernt haben, auch
später kann man noch mal sein Wissen auffrischen und einige Versorger
geben bei Sachkundenachweis(deine Ausbildung) ihr OK für Installationen
an deinen eigenen Objekten.
Stefan schrieb:> Zum Eintrag in das Installateurverzeichnis:> dieser ist nur erforderlich wenn am bzw. vor dem Zähler was gemacht> wird.> alles was nach dem Zähler ist kann jeder Elektriker machen. Natürlich> gelten hier dann die VDE Vorschriften.
Bullshit.
Quelle: NAV (Niederspannungsanschlussverordnung), zuletzt geändert am
22.3.2019, § 13 Abs. 2 Satz 4. Gilt schon seit ehedem und nach wie vor
unverändert; lediglich die Kriterien zur Eintragung wurden entschärft.
Zu deinen fachlichen Äußerungen steht ja oben schon was - gib besser
deinen Meistertitel wieder zurück, bevor noch was Schlimmes passiert.
Jurowischen Songkontest schrieb im Beitrag #5849051:
> [...]
Jaja, wenn der eigene geistige Horizont nicht ausreicht, um fachlich
etwas Konstruktives beizutragen, muss man den Opponenten eben ad hominem
attackieren, um überhaupt etwas absondern zu können.
PS: Nein, ich bin nicht Laberkopp, und ich stimme meistens auch nicht
mit ihm überein, hier allerdings schon.
UndNochmal schrieb im Beitrag #5849175:
> Zur Einhaltung der Selektivität:>> https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
Und? Wo steht da jetzt was davon das man den unbedingt braucht "in
DIESEM Fall"? Der SLS sitzt für gewöhnlich am Zähler. Und sonst
nirgends.
Selektivität erreicht man bei RCD über S Typen und bei Sicherungen/LSS
über Abstufung im Nennstrom (Faktor 1,6 bei gL/gG bzw über den Daumen
gepeilt zwei Nennstromgrößen unterschied.)
Drum 25A D02 Sicherungslasttrenner (eigentlich sogar 32A, da 16*1,6 ->
25,6) - dann kann man gefahrlos freischalten wenn man was tun will/muss
- und im Gartenhaus Überspannungsschutz, 40A RCD (der 25er müsste sonst
vor Überlast geschützt werden wenn der Lasttrenner mit 32A bestückt ist)
und die B16 Automaten. Für die Gartenhütte sollte ja eine handvoll
reichen.
Um so richtig sicher zu sein kann man dann noch in der Verteilung im
Haus einen selektiven RCD reinsetzen (Eaton nennt die Typ S/A). Dann ist
der Gartenkreis vollkommen sicher und getrennt und legt im Fall des
Falles nicht das Haus lahm.
Dabei ist dann aber zu beachten das der Selektive RCD NICHT dem
Personenschutz dienen kann, da er mindestens 0,1A hat um zum 0,03A RCD
selektiv zu sein. Oder waren es sogar 0,3A? Das weiß ich jetzt aus dem
Stehgreif nicht mehr.
Regnerische Grüße aus Bayern.
Christoph schrieb:> alopecosa schrieb:>> und im Gartenhaus Überspannungsschutz, 40A RCD>> Eigentlich könnte der RCD dann auch im HV verbaut werden, oder seh ich> das falsch?
Klar kann man das, ist halt weniger komfortabel.
Ok,
ich würde mal sagen damit ist mir schon sehr geholfen.
Dann bedank ich mir hiermit recht herzlich bei allen und beende den
Thread bevor sich jemand noch mehr in die Haare kriegt.
Danke!
ich denke mal, bezüglich des Leitungs-Typs (z.B. 5 x 6 qmm), gerne
Erdkabel, besteht die geringste Dissonanz.
Und sicherlich ist das Verlegen des Kabels durch den Keller, bis ins
Gartenhäuschen hinein, sowie die Montage eines kleines Schaltkastens im
Gartenhäuschen dasjenige, was den größten zeitlichen Aufwand verursacht.
Ich wüßte nicht, das diese mechanischen Arbeiten nicht vom
Thread-Eröffner durchgeführt werden dürften
Wegstaben V. schrieb:> ich denke mal, bezüglich des Leitungs-Typs (z.B. 5 x 6 qmm), gerne> Erdkabel, besteht die geringste Dissonanz.
Im diesem speziellen Fall wäre auch NYM in Ordnung.
> Und sicherlich ist das Verlegen des Kabels durch den Keller, bis ins> Gartenhäuschen hinein, sowie die Montage eines kleines Schaltkastens im> Gartenhäuschen dasjenige, was den größten zeitlichen Aufwand verursacht.>> Ich wüßte nicht, das diese mechanischen Arbeiten nicht vom> Thread-Eröffner durchgeführt werden dürften
Zweifellos.
Wegstaben V. schrieb:> Ich wüßte nicht, das diese mechanischen Arbeiten nicht vom> Thread-Eröffner durchgeführt werden dürften
Das Kabel ziehen und den Kasten an die Wand schrauben darf er
zweifellos.
Eigentlich darf aber den Rest in der Tat nur der eingetragene
Elektriker. Theoretisch könnte ein Elektriker der bei einem anderen EVU
eingetragen ist auch über eine Gasteintragung das ganze machen.
In unserem Fall habe ich unser EFH inkl. Erdung, UV und der kompletten
Verkabelung selbst gemacht, habe aber vorab mit dem Elektriker vor Ort
gesprochen. An für Ihn kritischen Punkten hat er vorbei geschaut und
sonst aber bereits durch Gespräch festgestellt das nötiges Fachwissen
vorhanden ist und somit war es gut für ihn am Ende nochmal
kontrollierend vorbeizuschauen und alle nötigen Messungen zu machen und
natürlich beim Feierabendbier zu Fachsimpeln.
Letztlich ist es aber auch nicht verwunderlich das die meisten
Elektriker das so eben nicht machen denn am Ende steht unter dem Antrag
zum Anschluss an das Netz der Name vom Elektriker.
Deswegen ist es auch schwierig mit Eigentümern die selbst Hand anlegen
-> Am Ende gibt es keine Dokumentation mehr und keiner weiß was gelaufen
ist.
Kommt es dann im schlimmsten Fall zu einem Unfall (-> Pool) oder zu
einem Brand, bei dem die Elektrik die entscheidende Rolle gespielt hat,
kann man sich drei mal Überlegen bei wem die Kripo zuerst vor der
Haustür steht. Und nein, das ist kein Hörensagen, selbst bereits
mehrfach erlebt.
Darum ganz klarer Fall -> Die paar Euro in die Hand nehmen, mit einem
Elektrofachbetrieb Vor Ort sprechen und ggf. Eigenleistungen
vereinbaren.
Magischerweise steigert sich die Bereitschaft Eigenleistungen
zuzulassen, wenn man das Material beim Fachbetrieb kauft. ;)
So ist alles fachgerecht am Ende und man kann im Pool entspannen ;)
Immernoch regnerische Grüße...