Richtlinie/Norm für Kabelfarben in einem Gerät/Maschine

Gast #6374381
Hallo Leute,

gibt es eigentlich eine Norm oder eine Richtline, welche die farbliche 
Auslegung von Einzeladern entsprechend ihres Zwecks festlegt oder 
empfiehlt?
Wie schaut die farbliche Kennzeichnung bei gleichzeitigem Vorkommen von 
mehreren Versorgungsspannungen aus (+24V, +12V, +5V) Welche Farbe 
bekommen die Leitungen für Aktuatoren (Magnete,...), Potentialfreie 
Schaltkontakte,...

Vielen Dank für Eure Hinweise,

Max
Gast
DIN VDE0113 (EN 60 204-1)
1
Farbe           Stromkreis 
2
rot       RD    Steuerstromkreise  (Wechselstrom)
3
blau      BU    Steuerstromkreise  (Gleichstrom)
4
schwarz   BK    Hauptstromkreis    (Laststromkreis)
5
orange    OG    Verriegelungsstromkreise (Stromkreise vor demHauptschalter)
6
hellblau  BU    N-Leiter (falls vorhanden)
7
grün-gelb GNYE  Schutzleiter

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.