Schließer-"Relais" brauchen 40mA

Gast #400650
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi,
ich habe 4 Relais, die 40mA zum Schalten brauchen bei 5V. Angesteuert
sollen sie werden von einem ATmega128, doch ich werde aus dem
Datenblatt nicht so schlau. Kommen nun aus einem Pin 40mA oder 20mA
raus?

Ich habe noch einen ULN2803A zuhause liegen. Soll ich den wegen der
Schutzdiode reinschalten und dann kommt doch auch der Strom für die
Relais von dem Verstärkerbaustein.

Gruß und Danke
Gast #400651
Lesenswert?
• ▲
▼
Also 40mA kann der Mega128 definitv nicht! Ich würde (falls einzelnes
Relais) einen BCY59 als Schalttransistor verwenden (4k7
Basiswiderstand, Relais gegen +) und ein Freilaufdiode an die
Relaisspule. Bei mehreren Relais ist der ULN2803 Perfekt, der hat die
Dioden schon drin.