Ich habe heute mal interessehalber den Strom gemessen, der auf dem
Erdleiter meines Hauses fließt. Ich war erstaunt, dass bei einer Last
von 4kW (Küchenherd) hier immerhin 2A abfließen. Es handelt sich
höchstwahrscheinlich um ein TNC-S-Netz, d.h. Schutz- und Neutralleiter
laufen getrennt zum Hausanschlusskasten, wo sie vermutlich auf einen
gemeinsamen PEN-Leiter geschaltet sind. Dem Hausanschlusskasten
entspringt der Erdleiter, der über eine Potentialausgleichschiene mit
dem Fundamenterder verbunden ist. Normalerweise müsste doch der Strom
doch fast ausschließlich durch den PEN zum Trafo fließen, da der Weg
über die Erde viel hochohmiger ist als ein dicker Kupferdraht. Könnte es
sein, dass der PEN irgendwo eine schlechte Kontaktstelle hat? Ich kann
das selbst nicht prüfen, da der Hausanschlusskasten verplombt ist.
Am meisten beunruhigt mich, dass von den 2A Ableitstrom ca. 500mA den
Weg über die kupferne Gasleitung nehmen. Die Leitung ist über eine
Kabelschelle ebenfalls an der Potentialausgleichschiene angeschlossen.
Die 500mA lassen sich bis zur Gastherme nachverfolgen, dort verliert
sich ihre Spur. Vermutlich fließt der Strom über die Heizungsrohre zur
Erde ab. Dort kann ich leider nicht messen, da sie zu dick für meine
Stromzange sind. Allerdings ist mehr völlig unklar, wie das gehen soll,
den die Heizungsrohre haben keine Verbindung zur Erde.
Ich glaube zwar nicht, dass durch den vagabundierenden Strom eine Gefahr
besteht, die Therme funktioniert völlig normal, die dadurch entstehenden
Magnetfelder könnten aber doch deren Elektronik stören.
Wie alt ist das Haus?
Früher gingen noch zahlreiche Metall-Leitungen ins Haus, die nebenbei
für Erdung sorgten. Im Plaste-Zeitalter wurden manche vom
GWS-Installateur ersetzt oder es ist irgendwo was lose oder weggerostet?
Die Ausgleichsströme sind bei TN-C-S normal, da das Erdpotential mit all
seinen Anlagen- und dem Betriebserder (am Sternpunkt des speisenden
Transformators) parallel zum PEN im Kabel liegen. Wenn man gute Erder
hat, fließt ein Teil des PEN-Stromes über das Erdreich und ist natürlich
am Erder messbar.
Ben B. schrieb:> Wenn man gute Erder hat, fließt ein Teil des PEN-Stromes über das> Erdreich und ist natürlich am Erder messbar.
2A sind schon etwas hoch, oder?
Der Herd wird dreiphasig angeschlossen sein, also sollte schon über den
N weniger laufen. In den Außenseiter sollten <6A sein. Sagen wir im N
sind auch diese knapp 6A. Dann ist der N im HAK mit PE verbunden (laut
TO) und geht als PEN zurück zum Trafo. Wenn man das jetzt wie einen
Spannungsteiler sieht, müsste der Rückweg über Erde nur doppelt so
hochohmig sein, wie der über Kupfer. O_o
Wird es denn ohne den Herd deutlich weniger?
Es kann auch sein, daß der Strom aus dem PEN von der Straße kommt und
dann im Erder "verschwindet", der muß nicht aus Deinem Haus kommen.
Potentialausgleich bedeutet nur dass die Gasleitung an einem Punkt mit
dem PE verbunden ist. Für den Stromfluss braucht es einen zweiten Punkt
der Verbindung. Ich würde diesen suchen und versuchen das Problem zu
beheben, indem man evt. die Verbindung auftrennt und eine Verbindung
mittels Draht schafft.
Die Gefahr ist ja das bei Arbeiten an der Gasleitung, z.B. beim Lösen
einer Verschraubung, jemand gefährliche Spannung abbekommt, Funken
entstehen, die Funktion der elektrischen Anlage hinterher eingeschränkt
ist.
Also auf jeden Fall vom Fachmann prüfen lassen.
Klempi schrieb:> Also auf jeden Fall vom Fachmann prüfen lassen.
Also auf keinen Fall vom Fachmann prüfen lassen. Als Literatur empfehle
ich hierzu Reinhard Mey "Ich bin Klemptner von Beruf" und den Film
Werner "Beinhart!".
Klempi schrieb:> Potentialausgleich bedeutet nur dass die Gasleitung an einem Punkt> mit dem PE verbunden ist. Für den Stromfluss braucht es einen zweiten> Punkt der Verbindung. Ich würde diesen suchen und versuchen das Problem> zu beheben…
Da eine Gasleitung sehr selten an Isolatoren befestigt als „Freileitung“
in der Luft hängt - würde mich interessieren, wie Du und wo Du Deinen
2.Punkt suchen würdest
Du brauchst im Prinzip sowas wie ein Mantelstromfilter.
Das ist bei einer Gasleitung ein Stück Glas, das in die Leitung gesetzt
wird. Dann kannst du auch gleichzeitig dem Gas beim strömen zuschauen.
#Montag
Jayden Bubblegum Blue schrieb:> Ben B. schrieb:>> Wenn man gute Erder hat, fließt ein Teil des PEN-Stromes über das>> Erdreich und ist natürlich am Erder messbar.>> 2A sind schon etwas hoch, oder?>> Der Herd wird dreiphasig angeschlossen sein, also sollte schon über den> N weniger laufen. In den Außenseiter sollten <6A sein. Sagen wir im N> sind auch diese knapp 6A. Dann ist der N im HAK mit PE verbunden (laut> TO) und geht als PEN zurück zum Trafo. Wenn man das jetzt wie einen> Spannungsteiler sieht, müsste der Rückweg über Erde nur doppelt so> hochohmig sein, wie der über Kupfer. O_o
Das das ganze Haus nur einen einphasigen Anschluss besitzt (hier in
Schwaben die Regel), fließt der gesamte Rückstrom über den Nulleiter.
Schaltet man die Großverbraucher ab, fließt kein messbarer Strom mehr
über den Erder (<10mA). Von außen kommt also nichts.
Mike schrieb:> Das das ganze Haus nur einen einphasigen Anschluss besitzt (hier in> Schwaben die Regel), fließt der gesamte Rückstrom über den Nulleiter.
Die Regel vielleicht in 150 Jahre alten Bauernhäusern!
Wie alt ist die Anlage denn?
Es hat auch schon Fälle gegeben da war der PEN unterbrochen (allerdings
im Haus) und der Strom suchte seine Weg über die Wasserleitung.
Als dann mal die Wasseruhr getauscht wurde, hat es den Monteur böse
erwischt, da kein Wasseruhrenbügel verbaut war und er diese Funktion
unfreiwillig übernommen hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.