Gast
#7091029
Wieviele Ampere kann ein 240 mm² 20 kV Erdkabel verkraften?
|
Anzeige
|
Hochspannungserdkabel
Gast
#7091029
Wieviele Ampere kann ein 240 mm² 20 kV Erdkabel verkraften? Ist ein Klarer Fall von: Kommt auf die länge und Verlegeart an. Die Verlegeart 'Leitung in vergrabenem Rohr' ist vermutlich gleichzusetzen mit der Verlegeart 'Unterputz'. Dafür gibt es Tabellen.
Gast
#7091039
Taucher schrieb: > Wieviele Ampere kann ein 240 mm² 20 kV Erdkabel verkraften? Welche Isolation? Wenn es eine einadrige Leitung ist, dann 528A (Gummi, PVC, TPE) Aber der Wert gilt nur für Leitungen bis 1kV, sehe ich gerade. Deshalb gib mal noch paar mehr Informationen über Leitungstyp, Isolation, Aderanzahl usw... Taucher schrieb: > Wieviele Ampere kann ein 240 mm² 20 kV Erdkabel verkraften? Naja, 10A/mm^2 schafft man bei so fetten Kabeln eher nicht. Selbst 5A/mm^2 sind da zuviel, das wird zu heiß (wären ~1200A). Ich tippe mal auf um die 500A. Da ist es fast egal, ob es Kupfer oder Aluminium ist.
Gast
#7091088
Hier gegenüber wird eine Trafostation ausgetauscht. Das Zuleitungskabel – ein 3-adriges, metallummanteltes Kupferkabel – wurde auf ca. 10 m mit einem Saugbagger aufgegraben und die Trafostation über 3 1-adrige Alu-Kabel in geschätzt 25 cm dicken flexiblen Rohren angeschlossen. Das 3-adrige Kabel liegt einfach so in der Erde und die Verbindungen mit den 1-adrigen Kabeln auch. Kupfer- und Aluminiumkabel wurden mit mönströsen Lüsterklemmen per Schlagschrauber zusammengeschraubt. Zum guten Schluss wurden einfach die vier Schraubenköpfe an einer Sollbruchstelle mit dem Schlagschrauber abgewürgt und dann die ganze Konstruktion mit mehreren übereinander liegenden Schrumpfschläuchen isoliert und abgedichtet. Das Ganze ähnelt mehr einer Klempnerarbeit, als der eines Elektrikers… Wenn da 500 A durch gehen können, dann wären das satte 10 MVA.
Gast
#7091097
Taucher schrieb: > Wenn da 500 A durch gehen können, dann wären das satte 10 MVA. Ne, 17,32 MVA (Wurzel 3 vergessen)
Gast
#7091100
Drehstrom schrieb: > Ne, 17,32 MVA (Wurzel 3 vergessen) Wieso Wurzel 3? N2xsy 240mm^2 Kupfer in Erde: 526A. Macht an 20kV also 20kVx526AxWurzel3=18MVA. Ich bin aber ziemlich sicher, saß es Alu ist NA2XSY 240mm^2 Alu in Erde: 417A. Da hängt aber nicht nur die eine Station dran sondern der ganze Ring Jörg
Gast
#7091107
Taucher schrieb: > Wieso Wurzel 3? Drehstrom
Gast
#7091109
Drehstrom schrieb: > Drehstrom Das ist mir schon klar. Nur wie kommst du auf Wurzel 3?
Gast
#7091111
Jörg K. schrieb: > Ich bin aber ziemlich sicher, saß es Alu ist Das alte 3-adrige Erdkabel ist aus Kupfer, die neue Einleitung in die Trafostation ist 240 mm² Alu.
Gast
#7091774
Taucher schrieb: > Drehstrom schrieb: > >> Drehstrom > > Das ist mir schon klar. Nur wie kommst du auf Wurzel 3? Verkettungsfaktor bei Drehstrom https://de.m.wikipedia.org/wiki/Verkettungsfaktor
Gast
#7091941
> Hochspannungserdkabel Kein Problem, der Melkexperte kennt sich weiss Bescheid: "Natürlich müssten Jordanien und die Region insgesamt zunächst die eigenen Märkte bedienen. „Aber wenn es möglich ist, hier in dieser sonnenreichen Region Strom zu produzieren und ihn nach Europa zu bringen über eine Kabelverbindung übers Mittelmeer." https://www.rnd.de/politik/erneuerbare-energien-klimaschutzminister-habeck-will-solarstrom-aus-nahost-und-nordafrika-EMSZ5P7O5HWJYO3IYW6PZUG2UA.html
Gast
#7091943
Sollte heissen: Kein Problem, der Melkexperte kennt sich aus, weiss Bescheid: Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
|