1 Stromwandler für 3 Phasen

Gast #7141392
Lesenswert?

Hallo.
Ich hab eine fertige Schaltung, die im Grunde nichts anderes macht als 
12 Heizelemente mit je ca. 1KW nacheinander anzusteuern. Die 
Heizelemente sind auf die 3 Phasen verteilt und werden nur nacheinander 
eingeschalten. Somit ist sichergestellt, dass der tatsächliche Strom 
unter 5A bzw. 10A bleibt.
(Falls mal 2 Elemente gleichzeitig aktiviert werden)

In der Steuerung sind Stromwandler (LEM AT20 B10) integriert (einer pro 
Phase). Diese Wandler werden aber nur dazu verwendet, beim Starten der 
Anlage jedes einzelne Heizelement einmalig durchzuprüfen, ob Strom beim 
Einschalten des Heizelement fließt. Dadurch wird geprüft, ob ein 
Heizelement durchgebrannt ist. Also nur "boolsche" Logik. Es findet 
keine Strommessung statt.

Ich hab jetzt den Job die Schaltung kostenmäßig zu optimieren. Bei 3 x 
70€ für die Stromwandler und nur einer Aussage, dass die Heizelemente 
nicht durch sind, ist der Aufwand ziemlich teuer.

Aber eigentlich würde doch ein Stromwandler reichen, durch den alle 3 
Phasen gehen, da ich ja den Strom durch jede Phase durch die einzelnen 
Heizelemente aktivieren kann. Somit wäre beim Messen tatsächlich nur 
eine Phase "aktiv".
Nur beim tatsächlichen Betrieb würden sich alle Phase "überlagern". Aber 
da messe ich nicht mehr.

Hatte mir gedacht, dass ich anstatt 3 x AT20B10, 1 x AT50B10 verwende.
Geht das oder denke ich falsch.

Danke,
Pepe.
Gast #7141437
Lesenswert?

Pepe schrieb:
> Aber eigentlich würde doch ein Stromwandler reichen, durch den alle 3
> Phasen gehen

Nur wenn die Heizelemente nach N gehen.

Aber nicht wenn sie zwischen den Phasen auf 400V hängen, wie das üblich 
ist  denn dann heben sich Hin- und Rückstrom auf.

Aber ein simpler 70ct current transformer Ringkern 
https://m.indiamart.com/proddetail/ct-coil-t-26-20amp-23069006197.html 
tut es doch auch um 5A zu erkennen, die transformieren genauer als 1% 
und gibt es auch in aufklappbar.
Gast #7141602
Lesenswert?

@Falk
Oh Mann. Das ist jetzt schon fast peinlich. Da hätt ich auch selber 
drauf kommen können. Die Heizelemente werden 230V betrieben, nicht mit 
400V. Also geht N.
Den AT20B10 bzw. AT50B10 hätte ich nur wegen den leidigen internen 
Diskussionen beibehalten. ;-)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren