Nur so ein Gedanke und aus Interesse.
Bei einem Normalen Kabel zb 3x1,5 oder 2,5 ist die Erde ja auch so dick
wie die Anderen Leiter. Warum eigentlich? Wenn es zu einem Fehler über
Erde kommt schaltet der Fi bei 0,03A ab. Und das innerhalb von
Millisekunden.
Da müsste eine deutlich dünnere Erdung doch den gleichen Effekt haben?
Der RCD ist nur eine weitere Sicherheit. Die Erdung muss den im
Fehlerfall auftretenden Kurzschlussstrom sicher tragen können. Die LSS
müssen sicher auslösen können und selbst wenn die versagen muss der
Strom abgeleitet werden und zwar nicht über den Menschen, der da dummer
Weise anpackt.
Sven schrieb:> Und das innerhalb von Millisekunden.
Schonmal probiert? Bei Kurzschluss Phase->Erde kommt so ein B16
Sicherungsautomat schneller als der FI.
Über den magnetischen Auslöser, d.H. das sind eher >> 50A, die da
fließen.
Lukas T. schrieb:> Die LSS müssen sicher auslösen können und selbst wenn die versagen muss> der Strom abgeleitet werden und zwar nicht über den Menschen, der da> dummer Weise anpackt.
Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)
Haaainz schrieb:> Lukas T. schrieb:>> Die LSS müssen sicher auslösen können und selbst wenn die versagen muss>> der Strom abgeleitet werden und zwar nicht über den Menschen, der da>> dummer Weise anpackt.>> Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)
Noch schlimmer: mit 400Volt!
Sven schrieb:> Warum eigentlich? Wenn es zu einem Fehler über> Erde kommt schaltet der Fi bei 0,03A ab.
Es gibt genügend Stromkreise auf diesem Planeten, die nicht mit FI/RCD
abgesichert sind.
Matthias S. schrieb:> Sven schrieb:>> Warum eigentlich? Wenn es zu einem Fehler über>> Erde kommt schaltet der Fi bei 0,03A ab.>> Es gibt genügend Stromkreise auf diesem Planeten, die nicht mit FI/RCD> abgesichert sind.
Und auch viele ganz ohne PE...
Haaainz schrieb:> Lukas T. schrieb:
[..]
> Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)
Wie meinen?
Es geht darum, dass alles, was an der Erdung hängt - auch im blödesten
Falle - halbwegs sicher zu berühren sein muss. Und das heißt im Zweifel,
dass bitte Phase und Erde höchstens gleichzeitig durchschmoren. Phase
vorzugsweise etwas früher.
Lukas T. schrieb:> Haaainz schrieb:>> Lukas T. schrieb:> [..]>> Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)>> Wie meinen?>> Es geht darum, dass alles, was an der Erdung hängt - auch im blödesten> Falle - halbwegs sicher zu berühren sein muss. Und das heißt im Zweifel,> dass bitte Phase und Erde höchstens gleichzeitig durchschmoren. Phase> vorzugsweise etwas früher.
Dein Detektor braucht eine neue Batterie!
Wenn Phase und Erde gleich dick sind ist in der Mitte die Halbe
Spannung, also 115Volt. Wenn die Erde dünn wäre fällt noch mehr spannung
ab und die Fehlerspannung wird höher. Zum sicheren und schnellen
auslösen von FI und LS bei niedriger Berührungsspannung brauchst du
dicke Kabel.
Ein Grund das Campingkabel 2,5qmm haben müssen.
Sven schrieb:> Da müsste eine deutlich dünnere Erdung doch den gleichen Effekt haben?
Aber nur einmal. Sie würde bei einem Kurzschluß durchbrennen und beim 2.
defekten Gerät liegt dann das Gehäuse auf 230V.
Unter Umständen löst ein FI auch ohne Schutzleiter aus, da der Strom
(z.B >30mA) durch den Körper gegen Erde fließt.
Je dicker der Erdungsdraht, um so mechanisch stabiler ist dieser.
Als Schutzmassnahem ohne FI wurde früher die Nullung durchgeführt. Hier
waren (siehe letzer Absatz) große Erdungsquerschnitte vorgesehen um das
Auslösen der Sicherungen zu garantieren:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nullung#Nullung_ohne_besonderen_Schutzleiter
nicht vergessen nicht nur der Kabelquerschnitt ist wichtig ,sondern auch
die Verquetschung und Verschraubung des Kabels. Bei meiner Tätigkeit bei
einen großen Schaltschrankbauers, wurde besondere Sorgfalt auf richtigen
Drehmoment gelegt und auch die Quetschwerkzeuge wurden regelmäßig auf
Druck geprüft.
Je höher der Innenwiderstand der am Kurzschluss beteiligten Leitungen
ist, umso langsamer löst der Sicherungsautomat aus. Deswegen hängt die
maximal zulässige Leitungslänge auch vom Querschnitt ab.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Je höher der Innenwiderstand der am Kurzschluss beteiligten Leitungen> ist, umso langsamer löst der Sicherungsautomat aus. Deswegen hängt die> maximal zulässige Leitungslänge auch vom Querschnitt ab.
Gilt für die Nullung.
Der 30mA Fi löst bei
Was sich in alten Gebäuden noch so alles findet - Leiter, die mit
gewebten Textilummantelungen isoliert sind, gerne auch in Teer (?? -
kann auch etwas anderes sein) getränkt.
2-adrige Verkabelung, Nullungen in Verteilerdosen oder Steckdosen.
Auch Aluminiumleiter wird man wahrscheinlich hier und dort noch finden.
Wenn es schon etwas neuer sein darf - Kunststoffisolierungen, die vom
Leiter einfach abbröseln, ...
Hier und dort wird es im Keller vielleicht auch noch freiliegende auf
Holzbrettern mit Abstandshaltern montierte Leiter geben.
Und auf so etwas ist noch Strom drauf.
Einen FI - kriegt man da nicht nachträglich eingebaut, die Leckströme
sind viel zu hoch.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Je höher der Innenwiderstand der am Kurzschluss beteiligten Leitungen> ist, umso langsamer löst der Sicherungsautomat aus. Deswegen hängt die> maximal zulässige Leitungslänge auch vom Querschnitt ab.
Der Kurzschlussstrom muss mindestens 80 Ampere betragen damit der LS
sicher innerhalb von 0,4 Sekunden auslöst
Εrnst B. schrieb:> Schonmal probiert? Bei Kurzschluss Phase->Erde kommt so ein B16> Sicherungsautomat schneller als der FI.
Wenn "Erde" = "N- Leiter ist: Immer.
Der FI darf da gar nicht kommen.
Es fließt ja kein "Fehlerstrom", auch wenn es ein durch einen Fehler
bedingter Strom ist. Kann ja sein, daß ein sehr hoher Strom erwünscht
ist, den wird ein FI also durchlassen, auch wenn der "Verbraucher" dann
klein, schwarz und häßlich wird.
Ein FI ist keine (Überstrom-) Sicherung.
Edi M. schrieb:> Wenn "Erde" = "N- Leiter ist: Immer.
Ne, ich meine schon Phase->Erde (Grün-Gelb), ohne Beteiligung des
"N-Leiters".
Die magnetische Auslösung im B16-Automaten ist schneller als der FI.
Zumindest jedesmal, wenn ich das unabsichtlich "ausprobiert" hatte.
Auch die mechanischen Gesichtspunkte spielen da eine Rolle:
Ein dünner Draht mit 0,5 Quadrat ist empfindlicher als einer mit
2,5-quadrat.
Zum Beipiel muss m-W. der Erderdraht bei Hausinstallation mindestens 4-
quadrat haben.
Warum sollte man an einem Anschlusspunkt verschiedene Klemmen verwenden?
also für 2,5 dicke, für 0,5 dann eine etwas andre?
Oder in Leitungen eine dritte dünnere Ader?
Möglicherweise macht eine dritte dünnere Ader auch Probleme bei der
Herstellung eines Kabels: Es wird sich sicher ganz anders verdrillen
lassen als die zwei dickeren Adern.
Oder sich im Gebrauch als bewegliche Leitung aus einem Dreierbündel
herausarbeiten.
Dieter schrieb:> Bei 8Mrd Menschen muss die Erde so dick sein. Als Scheibe waere> diese schon laengst durchgebrochen.> Freitag war gestern, aber ... ;o))
Trotzdem bescheuert. Was meinst du, wo die Masse der Menschen herkommt ?
Alles ehemals Ausserirdische die hier gelandet sind ? Energie hat sich
in Masse EMC2 verwandelt ?
Grober Blödsinn, die Masse der Menschen war schon vorher da, als
Pflanzen, Tiere, und andere Lebensmittel, oder noch rudimentärer als
Mineralien, Dünger, Sauerstoff.
Die Erde bzw. das was auf ihr rumkreucht ist in Summe nicht schwerer
geworden, es hat nur sein Aussehen verändert.
Die Erdscheibe hat also gar keine grössere Last zu tragen, nur mehr
Dummheit zu ertragen (an der man auch zerbrechen kann).
MaWin schrieb:> Die Erde bzw. das was auf ihr rumkreucht ist in Summe nicht schwerer> geworden
Die Erde ist kein geschlossenes System, es fallen täglich etwa 5000
Tonnen Meteorite auf die Erde und dazu die Energie von der Sonne. Die
Erde wird also sehr wohl schwerer.
MaWin schrieb:> Alf schrieb:>> Die Erde ist kein geschlossenes System, es fallen täglich etwa 5000>> Tonnen Meteorite auf die Erde und dazu die Energie von der Sonne. Die>> Erde wird also sehr wohl schwerer.>> Leichter>> https://www.futura-sciences.com/de/veraendert-sich-die-masse-der-erde_8155/
Die Erde wiegt etwa 5.970 Quadrillionen kg, das sind 624 kg. Die
Berechnung der Masse ist dank Isaac Newton und dem von ihm beschriebenen
Gravitationsgesetz möglich
Quelle: obiger Link
Meine Meinung nach hat die Erde gar kein Gewicht, denn wir messen
Gewicht immer relativ zur Erde. Die Erde ist per Definition unser
Bezugspunkt.
Auf welche Waage würde man die Erde wohl legen müssen, um sie zu wiegen?
Stefan ⛄ F. schrieb:> Auf welche Waage würde man die Erde wohl legen müssen, um sie zu wiegen?
Wenn Du die Erde hochheben könntest, würde die Erde aus dem Sonnensystem
fallen, un im schwarzen Loch versinken. - Aus isses'
Stefan ⛄ F. schrieb:> Meine Meinung nach hat die Erde gar kein Gewicht, denn wir messen> Gewicht immer relativ zur Erde. Die Erde ist per Definition unser> Bezugspunkt.
Obacht, dünnes Eis! "Gewicht" gibt es ja gar nicht, sondern Masse oder
die Gewichtskraft. Masse ist ortsunabhänig und konstant (wenn man mal
von der Massezunahme gemäß der spez. Relativitätstheorie absieht). Die
Gewichtskraft ist ortsabhängig.
Peter R. schrieb:> Zum Beipiel muss m-W. der Erderdraht bei Hausinstallation mindestens 4-> quadrat haben.
Mein VNB verlagt 16qmm für die Leitung von Zähler zum
Potentialausgleich.
MaWin schrieb:> Die Erdscheibe hat also gar keine grössere Last zu tragen, ...
Dein Ironiedetektor hat versagt. Glaube Dir muss der Witz erst erklärt
werden. Text aus einer Karrikatur zu "Wie die Erde rund wurde",
Fernsehserie 2014 in einem Fernsehprogrammmagazin.
MaWin schrieb:> Dieter schrieb:>> Bei 8Mrd Menschen muss die Erde so dick sein. Als Scheibe waere>> diese schon laengst durchgebrochen.>> Freitag war gestern, aber ... ;o))>> Trotzdem bescheuert. Was meinst du, wo die Masse der Menschen herkommt ?> Alles ehemals Ausserirdische die hier gelandet sind ?
Wenn auf beiden Seiten der Erdscheibe gleichviele Ausserirdische
gelandet sind, ergibt das MutMASSElich eine Nullsumme, nicht? <:-)
---
Zu den Kabeln.
Als Kabelfabrikant würde ich lieber 3 (oder gleich 5?) IDENTISCHE
"Adernproduktionslinien" hinstellen und nur die Kunstoffisolationsfarbe
anders befüllen (hellblau, braun, gelbgrünzebra, schwarz, grau).
Fällt eine aus (Wartung, Reinigung, Reparatur...), kann durch simples
"andere Farbe befüllen" trotzdem weiter gearbeitet werden auf den
verbleibenden.
So werden Produktverfügbarkeit besser und Massenproduktion günstiger.
Die tatsächliche Realität in der Kabelproduktion sieht natürlich anders
aus, aber ihr versteht ganz bestimmt mein Gedankenmodell: nicht
ausschliesslich der Einsatzzweck eines Halbzeugs (hier: Netzkabel am
Laufmeter) bestimmt wie gewisse (massenproduzierte) Ware rauskommt.
Oh, Mann langweilt sich wieder!
Natürlich ist bei reinen Drehstromsystemen auch ein schwächerer
PE-Leiter zu finden. Ist auch in der DIN so erlaubt. Fragt mal euren
Elektroprojektanden!
OldiGast schrieb:> Oh, Mann langweilt sich wieder!> Natürlich ist bei reinen Drehstromsystemen auch ein schwächerer> PE-Leiter zu finden. Ist auch in der DIN so erlaubt. Fragt mal euren> Elektroprojektanden!
Du bist 10 Stunden zu spät dran.
Beitrag "Re: Warum erde eigentlich so Dick?"