Durchgangsklemme Anschluss rückwärts

Gast #7303724
Lesenswert?

Moin ich wollte mal fragen ob bei den Durchgangsklemmen z.B. Dreistockklemme von Wago (2002-3201) nur der Anschluss von oben zugelassen ist? Angegebene Anschlussposition ist oben aber gibt es dafür auch einen technischen Grund? Ich würde sonst von einem Taster den Taststrom zum Stromstoßschalter andersherum durchleiten wollen.

#7303857
Lesenswert?

Es ist ja gang und gäbe, asymmetrische Durchgangsklemmen je nach Position im Schaltschränk (oben/unten) entsprechend gedreht einzubauen. Da passiert es dann auch, dass ein Block die Abschlusswand auf der einen Seite hat und der Nächste auf der Anderen. Deine Klemmen kannst Du so einbauen dass die Klemmenbezeichnung und Brücken auf der für Deine Anwendung günstigen Seite sind.

Gruss Chregu

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.