Hallo Foraner,

wiedermal Heizungssteuerung auslesen. Heizung ist Pelletofen mit 
Steuerung MB100 von Tiemme elettronica: 
http://www.tiemmeelettronica.com/
http://www.tiemmeelettronica.com/prodotto/mb100/
Heizung: 
https://www.romstal.ro/cazan-centrala-pe-peleti-vision-otel-40-kw-p52495.html
Steuerung:
https://cdn.contentspeed.ro/pimromstal.websales.ro/cs-content/cs-docs/products/32cp0140controller20sept2016dmane01000028manualsystem100burnerstd5engrev23_27796_10_1637302004.pdf

Die Steuerung hat einen RJ-12 (6P6C) Anschluss für RS-232, Belegung 
natürlich nirgends dokumentiert. Zuerst mal die einzelnen Anschlüsse 
ausgemessen:
1
Pin:     6    5    4    3    2    1
2
Farbe:  ws   br   gr   gb   rs   sw
3
4
Vmess:   x   0V   0V  10V   5V   5V
5
        0V    x   0V  10V   5V   5V
6
        0V   0V    x  10V   5V   5V
7
      -10V -10V -10V    x  -5V  -5V
8
       -5V  -5V  -5V   5V    x   0V
9
       -5V  -5V  -5V   5V   0V    x

Nach 
https://community.home-assistant.io/t/tiemme-4heat-stove-wifi-controller/374040 
könnte es sein:
1
            GND  RxD  TxD   5V
Aber auch:
1
            RxD  GND  TxD   5V
Was auch beides mit den gemessenen Werten plausibel wäre.
Nach obigem Link habe ich auch sämtliche Kombinationen aus Baudraten, 
CR, LF, CR und LF mit dem Befehl [“SEL”,“0”] (natürlich korrekt UTF-8) 
ausprobiert, aber überhaupt keine Rückgabe bekommen.

Antwort zu Anfrage an Tiemme ist immer noch ausstehend. Hier sind 
mehrere Unbekannte im Spiel, darum meine Frage: Hat vielleicht jemand 
schon mit dieser Steuerung zu tun gehabt?

Schönen Restsonntag!

Gruss Chregu

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> Die Steuerung hat einen RJ-12 (6P6C) Anschluss für RS-232, Belegung
> natürlich nirgends dokumentiert. Zuerst mal die einzelnen Anschlüsse
> ausgemessen:
......

Was macht dich so sicher, dass der RS-232 in der Steuerung für 
irgendetwas genutzt wird?

von Christian M. (christian_m280)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Was macht dich so sicher, dass der RS-232 in der Steuerung für
> irgendetwas genutzt wird?

1. ist sie vorhanden
2. wird sie im Manual erwähnt, sogar mit Zugriff über
3. "Modem", das verkäuflich ist, und die Abfrage über SMS erlaubt
4. das andere Leute im Thread oben wahrscheinlich schon erfolgreich 
gemacht haben

Wobei im Thread wird eher auf eine Ethernetschnittstelle eingegangen.

Etwas stutzig macht mich der 10V-Pegel, an einem MAX232 kommen eher 9V 
raus als (ziemlich genau) 10V...

Gruss Chregu