OP #7420048

Lichtbogenbildung an einem Klemmterminal hat wahrscheinlich den 50 uF Motorkondensator einer Wärmepumpe durch Überspannungen auf 10,6 uF reduziert. Jetzt will ich einen AFDD vorschalten, damit sowas frühzeitig erkannt wird. Bei Reichelt gibt es die AFDDs für viele Leistungsklassen von 6 A bis 25 A. Die WP zieht maximal 2,2 kW. Sollte ich dann die 13A oder die 16 A Version nehmen?

Gast

Lothar S. schrieb:

Lichtbogenbildung an einem Klemmterminal hat wahrscheinlich den 50 uF Motorkondensator einer Wärmepumpe durch Überspannungen auf 10,6 uF reduziert.

Ach wo, das wird einfach ein lausiger Kondensator gewesen sein.

AFDD ist da rausgeworfenes Geld.

Bloß keinen AFDD! Die Dinger sind alles andere als ausgereift und sprechen auf alles mögliche an, oder auch gar nicht.

Billige Motorkondensatoren verschleißen halt schneller. Besser das Geld in einen regelmäßigen Tausch investieren.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.