Iskraemeco MT691 IR Lesekopf SML

#7422621
Lesenswert?

Guten Abend Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bekomme die Werte meines Stromzählers nicht angezeigt. Ich nutze den Hichi IR Lesekopf. PIN vom Zähler ist eingegeben und deaktiviert. https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt691 hier steht das man bei diesem Zähler die Info auf on setzen soll. Bevor ich das gemacht habe. Hatte ich mit diesem Script

1
 >D
2
>B
3
=>sensor53 r
4
>M 1
5
+1,3,s,0,9600,Haus
6
#

diesen dump

1
21:24:48.002 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 8f 3c 00 76 05 1a 2d bf ee 62 00 62 00 72 63 
2
21:24:48.032 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 1d 73 
3
21:24:48.051 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
4
21:24:48.076 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
5
21:24:48.996 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 91 bc 00 76 05 1a 2d bf f1 62 00 62 00 72 63 
6
21:24:49.026 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 1e 73 
7
21:24:49.044 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
8
21:24:49.069 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
9
21:24:50.003 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 3b 0b 00 76 05 1a 2d bf f4 62 00 62 00 72 63 
10
21:24:50.032 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 1f 73 
11
21:24:50.051 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
12
21:24:50.074 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
13
21:24:51.005 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 43 99 00 76 05 1a 2d bf f7 62 00 62 00 72 63 
14
21:24:51.035 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 20 73 
15
21:24:51.052 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
16
21:24:51.078 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
17
21:24:51.000 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 b4 e6 00 76 05 1a 2d bf fa 62 00 62 00 72 63 
18
21:24:52.024 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 21 73 
19
21:24:52.041 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
20
21:24:52.067 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
21
21:24:53.003 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 cc 74 00 76 05 1a 2d bf fd 62 00 62 00 72 63 
22
21:24:53.033 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 22 73 
23
21:24:53.051 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
24
21:24:53.077 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
25
21:24:53.998 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 66 c3 00 76 05 1a 2d c0 00 62 00 62 00 72 63 
26
21:24:54.028 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 23 73 
27
21:24:54.046 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
28
21:24:54.069 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
29
21:24:55.001 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 a5 b5 00 76 05 1a 2d c0 03 62 00 62 00 72 63 
30
21:24:55.031 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 24 73 
31
21:24:55.048 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
32
21:24:55.073 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
33
21:24:56.004 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 89 47 00 76 05 1a 2d c0 06 62 00 62 00 72 63 
34
21:24:56.034 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 25 73 
35
21:24:56.052 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
36
21:24:56.076 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
37
21:24:57.017 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 d3 db 00 76 05 1a 2d c0 09 62 00 62 00 72 63 
38
21:24:57.029 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 26 73 
39
21:24:57.046 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
40
21:24:57.070 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
41
21:24:58.003 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 79 6c 00 76 05 1a 2d c0 0c 62 00 62 00 72 63 
42
21:24:58.032 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 27 73 
43
21:24:58.051 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
44
21:24:58.076 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01 
45
21:24:59.005 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 63 39 bf 01 01 01 63 01 fe 00 76 05 1a 2d c0 0f 62 00 62 00 72 63 
46
21:24:59.035 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 08 b9 ee 28 73 
47
21:24:59.052 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
48
21:24:59.078 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 34 c6 2c 01

Da habe ich mit diesem Script

1
 D
2
B
3
=>sensor53 r
4
M 1
5
+1,3,s,0,9600,
6
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
7
1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
8
1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
9
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
10
1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
11
1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
12
1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
13
1,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id,0|

zumindest die echten 14.792kWh angezeigt bekommen. Obwohl

1
77070100010800

in meinem dump überhaupt nicht auftaucht.

Jetzt habe ich die Info beim Zähler auf on gesetzt und bekomme mit diesem Script

1
 >D
2
>B
3
=>sensor53 r
4
>M 1
5
+1,3,s,0,9600,Haus
6
#

folgenden dump

1
23:28:18.415 : 77 ff 78 80 f0 bb e0 e0 e0 e0 e0 60 78 7f 3f 78 80 f0 60 e0 e0 e0 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be e0 78 80 60 0c 1f 9e 60 
2
23:29:06.368 : 77 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc f0 80 ff 78 80 f0 b9 e0 e0 e0 e0 e0 60 78 
3
23:29:43.498 : 77 80 ff d8 fe fb 6f 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc f0 b8 ff 78 80 f0 bb e0 
4
23:30:24.346 : 77 3e f3 80 fb be f0 fe e0 be fc 80 80 ff fe f6 1e 33 fe fe fe 1e e0 e0 60 d8 fe fb df f3 80 f3 80 fb fe 60 e0 e0 18 cc 
5
23:30:51.364 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc f0 ff f3 e0 be fe 80 ff d8 fe ff b3 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 
6
23:30:56.343 : 77 fe fe 37 80 ff d8 fe ff f6 f3 80 f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc f0 f7 ff 78 
7
23:31:09.331 : 77 7f 8f e0 fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc f0 df f3 e0 3e bf 80 ff d8 fe ff bf 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 
8
23:31:28.344 : 77 3e f3 80 fb fe 60 e0 e0 18 cc bf 7f 8f e0 fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc f0 f3 e0 fe 86 06 ff d8 fe ff df f3 80 
9
23:32:00.346 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc f0 ff f3 e0 fe 07 ff d8 fe ff bf 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be 
10
23:32:20.399 MQT: tele/tasmota_753209/STATE = {"Time":"2023-05-27T23:32:20","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FratzBox","BSSId":"2C:91:AB:AB:69:F6","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
11
23:32:20.406 MQT: tele/tasmota_753209/SENSOR = {"Time":"2023-05-27T23:32:20"}}
12
23:32:32.343 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc f0 ff f3 e0 fe b6 1f ff d8 fe e3 b7 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 
13
23:32:34.381 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc f0 ff f3 e0 be 3f 80 ff d8 fe e3 bb 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 
14
23:32:48.371 : 77 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc 7c ff 78 80 f0 bb e0 e0 e0 e0 e0 60 78 7f 
15
23:33:04.348 : 77 ff d8 fe e3 bc 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc 7c 7c 78 80 f0 bb e0 e0 e0 
16
23:33:14.512 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc 7c 36 e0 fe ff 80 ff d8 fe e3 bf 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be 
17
23:33:34.485 : 77 80 fe fe fe f6 1e df ff fe fe fe 1e e0 e0 60 d8 fe ef b3 3e f3 80 fb fe 60 e0 e0 18 cc 9f ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 
18
23:33:36.347 : 77 ff d8 fe ef ef f3 80 f3 80 fb be f0 fe e0 fe fc 80 80 fe fe fe f6 1e f0 fe fe fe 1e e0 e0 60 d8 fe ef 6f 80 f3 80 fb 
19
23:33:51.490 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc 7c 9b e0 be fc 80 ff d8 fe ef bf 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be 
20
23:33:59.491 : 77 ff d8 fe ef 70 3e f3 80 fb be f0 fe e0 fe c6 80 80 fe fe fe f6 1e ff ff fe fe fe 1e e0 e0 60 d8 fe ef c3 f3 80 f3 80 
21
23:34:08.351 : 77 3e f3 80 fb be f0 fe e0 be 7b 80 fe fe fe f6 1e fc ff fe fe fe 1e e0 e0 60 d8 fe ef df f3 80 f3 80 fb fe 60 e0 e0 18 
22
23:35:07.360 : 77 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc 7c f3 e0 fe ec 80 ff d8 fe ef bf 3e f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be 
23
23:35:25.333 : 77 fe fe 83 80 ff d8 fe fb f6 f3 80 f3 80 fb fe 78 e0 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be 78 80 f3 8f fb f3 e0 1f cc fc f7 ff 78 
24
23:36:50.376 : 77 3e f3 80 fb fe 60 e0 e0 18 cc df f7 ec 3c fb ff 0f 86 be e7 be fb f3 e0 1f cc fc f3 e0 fe f8 80 ff d8 fe fb df f3 80

damit weiß ich jetzt nur gar nichts anzufangen. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen.

#7422852
Lesenswert?

https://www.regionetz.de/fileadmin/user_upload/ISKRA_MT691.pdf das ist das einzige was ich an Produktdatenblatt habe. Auch hier https://www.inetz.de/fileadmin/dokumente/05_Messwesen/Intelligenter_Messstellenbetrieb/Moderne_Messeinrichtungen/20191001_S_Bedienungsanleitung_mME_Typ_MT691_Stand_10-2019.pdf steht geschrieben "Unter „InF OFF“ bzw. „InF on“ können Zusatzinformationen bei dem Abruf der optischen InfoSchnittstelle aktiviert bzw. deaktiviert werden. Leuchten Sie zur Aktivierung bzw. Deaktivierung ÖFFENTLICH Bedienungsanleitung moderne Messeinrichtung Typ MT691 eHZ, Stand 10/2019 4/4 ca. 5 Sekunden. Unter „InF OFF“ werden u. a. Zählernummer und die Zählerstände ohne Nachkommastellen ausgegeben. Unter „InF on“ werden u. a. Zählernummer und die Zählerstände mit Nachkommastellen sowie zusätzlich die Momentanleistung ausgegeben. Für den Abruf der optischen Info-Schnittstelle ist ein optischer Tastkopf sowie ein Computer mit entsprechender Software erforderlich."

Gast #7423249
Lesenswert?

Steve L. schrieb:

Habe geschrieben den Hichi, da dachte ich ihr wisst das der mit Tasmota und script läuft.

Davon auszugehen das jeder weiß wie du deinen Lesekopf benutzt, ist etwas vermessen.

Mein "Hichi" hängt per USB an nem Pi und läuft mit IPSymcon...

Den Lesekopf gibt's nicht nur in einer Version...

#7423376
Lesenswert?

Steve L. schrieb:

Ich A. schrieb:

Davon auszugehen das jeder weiß wie du deinen Lesekopf benutzt, ist etwas vermessen.

Das stimmt natürlich. Kann sich jemand erklären warum die Zähler unterschiedlich liefern oder was das einschalten der Info Funktion auf sich hat? Ist das ein Reklamationsgrund? Könnte ja meinen Netzbetreiber mal anhauen.

Ich weiß, das mein Zähler die aktuelle Leistung erst nach der PIN Eingabe angezeigt hat.

Begründet ist das ganze mit Datenschutz, damit in einem MFH keiner über den Vebrauch Rückschlüsse auf den Anschlussnutzer ziehen kann.

Nach einem Netzaufall muss der PIN neu einegegben werden.

Baujahr der Zähler?

Info Funktion ist glaube die Historie, Verbrauch der letzten 24h, 1Woche, 1Monat, 1Jahr

Normal gibt der MSB zu seinen Zählern doch auch einen Flyer mit?

#7423957
Lesenswert?

Ich habe doch schon geschrieben. Pin habe ich eingegeben. Diesen auch deaktiviert. Ich bekomme über das Display auch alle Werte angezeigt. Mehr als die Flyer die ich verlinkt habe, habe ich nicht. Dort steht aber auch explizit drin das nur alle Informationen ausgegeben werden wenn Info auf "on" steht. Dann bekomme ich aber 0 Werte angezeigt, weder am Display noch über den Lesekopf. Es sind beides die gleichen Zähler sind beide zur selben Zeit (Neubau) eingebaut wurden und waren komplett neu. Dennoch bekomme ich bei Zähler 2 den Momentanen Verbrauch nicht über den Lesekopf ausgelesen. Das ist doch nicht normal.

#7424263
Lesenswert?

Steve L. schrieb:

Ich habe doch schon geschrieben. Pin habe ich eingegeben. Diesen auch deaktiviert.

Wie gesagt nach einem Netzausfall am Zähler ist eine erneute Eingabe erforderlich.

Es sind beides die gleichen Zähler sind beide zur selben Zeit (Neubau) eingebaut wurden und waren komplett neu.

Das heisst aber nicht automatisch das die Zähler aus der gleichen Charge etc. stammen.

Beim Einschalten zeigt so ein Zähler seinen FW Stand etc. an.

Dennoch bekomme ich bei Zähler 2 den Momentanen Verbrauch nicht über den Lesekopf ausgelesen. Das ist doch nicht normal.

Es gab auch Zeiten da dürften sich Zähler anders verhalten.

https://www.ednetze.de/fileadmin/ednetze/PDF/Netzkunden/Bezugskunden/Messwesen/EDL21/Bedienungsanleitung_EDL21_2017.pdf

Hier steht noch was mit Datenschutzfunktion, zusetzlich zur PIN-Eingabe.

Da Du kein Bild vom Zähler hochgeladen hast, muss man halt fragen und raten.

#7424311
Lesenswert?

Sven L. schrieb:

Da Du kein Bild vom Zähler hochgeladen hast, muss man halt fragen und raten.

Daher steht der Typ des Zählers auch in der Überschrift des Threads. Und zusätzlich sind mindestens 2 PDF Dateien verlinkt.

Es gab auch keinen Netzausfall.

Wechsel ich zu Info "on" bekomme ich solche Daten wie im 1. Post geschrieben. Wechsel ich wieder zu "Off" muss ich den Pin erneut eingeben. Was ich auch mache. Danach schalte ich die Pinabfrage aus.

Kontakt zum Netzbetreiber habe ich schon aufgenommen.

Für viele Zähler gibt es super Produktdatenblatt vom Hersteller. Bei meinem habe ich nur die gefunden die ich schon verlinkt habe.