RS-422, Installationskabel und Sub-D-Stecker

OP #7437826
Lesenswert?
• ▲
▼

Guten Morgen,

zwei Geräte sollen über RS-422 verbunden werden. Am einen gibt es eine 9-polige Sub-D-Buchse, am anderen Wago Printklemmen.

1
Sub-D    Sub-D  <-1m-> Hutschiene, <-200m-> Abzweigdose
2
Buchse  Stecker          Erdung               mit Wago

Für die (bis zu) 200 Meter kommt wohl nur UV-beständiges CAT5 Installationskabel in Frage, 4x2xAWG22 ist gerade richtig. Das endet auf der Hutschiene und der Schirm soll da geerdet werden. Aber wie geht's dann weiter?

Theoretisch passt AWG22 in kleine Reihenklemmen, aber wie sieht das aus? Die Erdung würde sogar mit einem "Patchpanel" mit einem einzelnen Keystone-Modul funktionieren, aber man müsste einen Sub-D-Stecker an ein Patchkabel basteln. Außerdem sieht das noch blöder aus, jedenfalls dieses:

https://www.reichelt.de/keystone-metall-halterung-1-port-fuer-hutschienen-delock-86259-p188562.html?&nbc=1

#7437852
Lesenswert?
• ▲
▼

Bauform B. schrieb:

man müsste einen Sub-D-Stecker an ein Patchkabel basteln

Man könnte auch an einen SubD das CAT Kabel anlöten, nach 1m die Aussenisolierung auf 1cm abpulen und das Kabel mit einer Schelle zur Erdung auf der Hutschiene festklemmen, und es dann die 200m bis direkt in die Wago Klemmen des Endgeräts führen. Das ergibt wenigstens weniger störende Reflektionsstellen und nur 1 selbsterfundene Verbindung

100 Ohm als Abschlusswiderstand passt zu CAT und RS422

#7437868
Lesenswert?
• ▲
▼

Bauform B. schrieb:

Für die (bis zu) 200 Meter kommt wohl nur UV-beständiges CAT5 Installationskabel in Frage,

Warum? Üblicherweise nimmt man für RS422/485 J-Y(St)Y n20,6/0,8 innen und A-2Y(L)2Y n20,8 für aussen. Und wenn es Cat sein soll, dann würde ich nurnoch Cat7 verlegen. Und Verbindungskabel RJ45 auf Sub-D kann man auch fertig kaufen, wenn man nicht basteln will. Also alles nicht so schlimm und Aussehen ist eh relativ, eine schöne Schraub-Löt-Leiste als Abschluss für ein Erdkabel hat was ;-)

OP #7437987
Lesenswert?
• ▲
▼

Michael B. schrieb:

Man könnte auch an einen SubD das CAT Kabel anlöten, nach 1m die Aussenisolierung auf 1cm abpulen und das Kabel mit einer Schelle zur Erdung auf der Hutschiene festklemmen

Die Schellen-Konstruktion gefällt mir sehr gut, aber das Kabel dürfte ziemlich dick und starr werden und jedenfalls keine Litze. Also, das letzte Stück sollte schon flexibel sein.

100 Ohm als Abschlusswiderstand passt zu CAT und RS422

das wäre der einfache Teil, aber siehe unten ;)

Oliver R. schrieb:

Üblicherweise nimmt man für RS422/485 J-Y(St)Y n20,6/0,8 innen und A-2Y(L)2Y n20,8 für aussen.

Wenn's tatsächlich 200m werden sollten, könnte man sogar 6x2x0.8 nehmen - gut für die Stromversorgung. Aber wie sieht da der Wellenwiderstand aus? Beide Datenpaare in einem Sternvierer dürften sich anders verhalten, als wenn man die anders verteilt? Und, haben die immer eine Ader um den Schirm zu kontaktieren?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.