Creepage - 230VAC

OP #7439385
Lesenswert?

Hi,

Gemäss EN 60335-1 muss man für ein Haushaltsgerät PCB (FR4 -> IIIa), Pollution Degree 2 bei 230VAC eine Creepage Distance von 2.5mm für die Basisisolation einhalten. Die Basisisolation kann man dann verwenden, wenn die zu schützende Seite auf PE liegt, sonst nimmt man ja die verstärkte Isolation ( 5mm in diesem Fall).

Nun habe ich mal gelernt, eine Creepage Distance von 6.3mm auf dem PCB einzuhalten, und zwar zwischen L und N, sowie jeweils zu PE und der isolierten Seite. Was nehmt ihr für Creepage Distances für 230VAC? Die 2.5mm scheinen mir schon etwas wenig zu sein, aber die dürften ja gemäss Norm.

Angehängte Dateien:
#7439410
Lesenswert?

die EN 60335 kenne ich jetzt nicht, nur die 50178 (Starkstromanlagen). Das wird aber sehr ähnlich sein.

Du musst zwei Sachen beachten.

  1. Krichstrecke: Die hast du da oben in der Tabelle. Die gilt so wie sie dasteht, allerdings wird der Wert für sichere Trennung verdoppelt. Daher kommen deine 2,5mm und 5mm.

  2. Luftstrecke: Da gibt es zwei extra Tabellen. "Netzstromkreise", also alles was direkt mit der Steckdose verbunden ist und "nicht Netzstromkreise" also hinter einem Trafo. Und für 230V Netzstomkreis sind die Luftstrecken 3mm für Basis und 5,5mm für verstärkte Isolierung. Die 6,3mm finde ich nicht, und Interpolation ist in der Tabelle auch explizit nicht erlaubt.

Und in der Praxis auf einer Leiterplatte kann die Kriechstrecke nie kleiner sein als die Luftstrecke. Daher ist hier sehr häufig die Luftstrecke maßgeblich.

p.s. Das ist jetzt meine Interpretation der Norm. Bitte nicht veralgemienrebn und im Zweifel selbst nachlesen, ich habe das sehr stark einreduziert.

#7443621
Lesenswert?

Bert S. schrieb:

Gemäss EN 60335-1 muss man für ein Haushaltsgerät PCB (FR4 -> IIIa), Pollution Degree 2 bei 230VAC eine Creepage Distance von 2.5mm

"Pollution Degree" und "Creepage Distance" hört sich toll an. Aber kannst du dir diese Begrifflichkeiten vielleicht für eine passendere Veranstaltung aufsparen. Sag einfach "Verschmutzungsgrad" und "Kriechstrecke" - so abgehoben, dass damit hier jemand Verständnisschwierigkeiten haben könnte, sind die deutschen Begriffe dafür nicht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren