Hallo Ich habe einen Mega16 und brogramiere mit Bascom Ich habe ein CAN-Bus Modul mit dem Mega16 und SJA1000 aufgebaut. Dabei habe ich den Clk-Ausgang vom Sja1000 mit dem XTAL1 des Mega16 verbunden. Leider werde ich aus dem Datenblatt des Mega16 nicht schlau. Ist es eventuell besser, wenn der Mega16 einen eigenen Quarz bekommt ?? Wie stelle ich dan die Fusebit ?? Weiters habe ich das Problem, wenn ich umstelle auf intern 8MHz funktioniert das LCD-Display (über PCF8574 angesteuert) nicht mehr. BITTE BITTE helft mir Danke Manfred
>Dabei habe ich den Clk-Ausgang vom Sja1000 mit dem XTAL1 des Mega16 >verbunden.
External Clock (Tabelle auf Seite 23): CKSEL 3..0: 0000
Welche Frequenz kommt denn beim SJA am Clock-Ausgang heraus?
Aus dem SJA100 kommen 16MHz Wie stelle ich CKSEL 3..0: 0000 mit Bascom ein ?? in Bascom ist Standard Fusebit A987 auf "0001:Internal RC oscillator 1MHz" eingestellt. Es gäbe da auch "0000:External clock". Gruß Manfred
Hallo, hast du auch den Wert von "$crystal = 1000000" auf "$crystal = 8000000" umgestellt?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.