da ich neu bin kurze Vorstellung, ich bin 40+ und gelernter EEAN, tätig bin ich in der Instandhaltung von CNC-Maschinen.
Ein Kollege (Bauernhof) mich gefragt, ob ich die Beleuchtung in der Halle erweitern könnte.
Ich bin gutmütig und hilfsbereit, ich habe ja gesagt!
Der Kerl 10 Stück LED-Stahler geschossen, ein Spot hat 30Watt!
An dem Spot ganze 10cm Schlauchleitung 3x0,5² wovon 2cm abgesetzt sind!
Jedem dürfte klar sein, bei der Leitungslänge (Leitung kann nicht ausgetauscht werden da der Spot vergossen ist) ein sauberes verklemmen unmöglich!
Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen!
Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²!
Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen?
Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen!
Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²!
Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der
benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen?
Deine Schreibtischlampe und dein Staubsauger werden vermutlich auch nur 0,75mm² haben. Und auch das ist absolut zulässig.
Natürlich sind 0.5mm² ausreichend.
30cm (10 hin + 10 zurück + ein paar Zentrimeter bis zum Netzteil) haben 10 Milliohm. Macht bei 230V immer noch 22.5kA.
Wenn der Rest der Installation okay ist (Auch wenn man offiziell 1.5mm² mittlerweile mit 13A absichert), gibt das überhaupt keine Probleme.
Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen!
Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²!
Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der
benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen?
Wieviel machen 10cm an der Gesamtimpendanz der Leitung aus?
An jeder Steckdose steckt man Geräte ein, deren Anschlussleitung 0,75mm² oder weniger hat!
Warum heisst ein LS Leitungsschutzschalter und nicht Geräteschutzschalter?
Weil er die Leitung vor den Folgen von Überlast und Kurzschluss schützen soll!
Ich halte es für nicht zulässig, China Müll!
Machen Leuchtenhersteller in Wannenleuchten aber genau so!
Dimensionierung von Zuleitungen die nocht extra abgesichert sind, je nach Last::
Bemessungsstrom: maximale Länge Querschnitt
bis 0.2A: 2m 0.1mm2
bis 3A: 2m 0.5mm2
bis 6A: 0.75mm2
bis 10A: 1mm2 (bis 2m 0.75mm2)
Also locker zulässig.
Und schöne Kisten für Klemmen gibt es auch, damit die nicht frei rumliegen. Im Stall wurde ich eh jede Leitung in ein Rohr machen, damit die Mäuse nicht dran knabbern.
Gerade gehabt, allerdings hier in der Schweiz: 2x neue WP-Heizung und es mussten die Wp sowie die Pumpen und Mischer verdrahtet werden. Wir erstellten die Verdrahtung in Eigenleistung und liessen das dann von einem Meister abnehmen (das ist legal hierzulande).
Die Pumpen und Mischventile ziehen im Maximum 30W, also hat mein Kollege gedacht, da reicht auch 0.25er Leitung, geht eh besser durch die Rohre. Denkste! Er durfte das alles wieder ausbauen und durch 1.5mm2 ersetzen! Grund 1. Festinstallation 2. Sicherung ist 13A, da muss die Leitung den Kurzschlussfall in jedem Fall unbeschadet überstehen. In meinem Haus hab ich das dann glech beim 1. Mal richtig gemacht.
Bei Geräten an einer Steckdose muss man selber wissen was man macht. 300W/230V ist für ein 0.5mm2 Kabel technisch kein Problem!
Grund 1. Festinstallation 2. Sicherung ist 13A, da muss die Leitung den
Kurzschlussfall in jedem Fall unbeschadet überstehen. In meinem Haus hab
ich das dann glech beim 1. Mal richtig gemacht.
Je nach Heizung ist gibt es intern noch Schmelzsicherungen für die Peripherie.
sollte man hellhörig werden. Es kann sein, das diese Änderung verlangt die gesamte Installation der Hallen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden müßte. Wenn das nicht geklärt sein sollte, dann sind die schlaflosen Nächte gerechtfertigt. Da kann Dir keiner hier im Forum eine päpstliche Absolution geben auf das Du wieder gut nachts schlafen kannst.
Ja der Querschnitt reicht bei dieser kurzen Länge aus, um den Automaten bei Kurzschluss sicher auslösen zu lassen.
Es zählt nur der Widerstand, der sich vergibt und der ist bei weiten gering genug um einen Strom selbst im unteren dreistelligen Ampere Bereich fließen zu lassen und spätesten (typisch aber schon bei 2 - 3 mal) ab 5x Nennstrom (hier 16A) also 80A löst der Automat quasi "sofort" aus.
Natürlich muss der bestehenden Verkabelung und die Klemmung selbst einwandfrei ist.
Das miese Sozialverhalten einiger Gestalten hier ist leider keine Ausnahme und leider locken sich solche Gestalten gegenseitig an...
Am besten ignorieren.
Auch wenn deine Überschrift etwas speziell formuliert ist, so ist dein eigentlicher Text gut verständlich.
Mann versteht ohne großen Aufwand alles, was du an Gegebenheiten darstellst und auch deine Frage ist problemfrei verständlich.
Mit den "China Müll" Begriff (Vorurteil, Bildzeitungs BlaBla, "alte Männer Stammtisch Sprache") machst du dich ohne Not angreifbar.
Rechtsschreibschwäche (selbst Desinteresse) ist in einem aufgeschlossenen Forum und unter vernünftigen Menschen kein Problem.
Herablassende Wortwahl, "Bildzeitungssprech", Vorurteile usw. aber nicht.
Zumindest sollten sie das sein - daran könntet "ihr" Meckerköpfe, Mobber mal eure schlechte Laune auslassen....
Ein LS schützt die Leitung bis zur Steckdose, respektive der am Ende befindlichen Klemmstelle.
Ab dort besitzt ein angeschlossenes Gerät entweder selbst eine weitere Schutzeinrichtung, z.B. Feinsicherung, oder es kann den Kurzschlußstrom tragen.
Kasperle erkäre doch mal wie man das richtig montiert laut VDE!
Das ist schon wieder vollkommen verkehrt. VDE betrifft die Elektrik und die mechanische Montage wäre nach VDI, zum Teile gemeinsam erstellte Normen.
In Deiner Allwissenheit hast Du Lampen installiert von denen Du nur das Innenleben hast und der andere Teil des Gehäuses nicht vorhanden ist. An der Gehäuserückseite wären die richtigen Anschlüsse gewesen. Also hast Du Dich verkaspern lassen.
Auf´n Bauernhof ohne Zulassung und Versicherung arbeiten?
Nicht alle Geräte die für Privat und Gewerbe zugelassen
sind, dürfen auch in der Landwirtschaft verwendet werden.
Lampen in Schweine-Ställen gehen so ab IP 67 nach oben los.
Wenn Du Pech hast, geht Du für diese Arbeiten in den Knast.
Wäre nicht der erste Bauernhof der abbrennt.
An dem Spot ganze 10cm Schlauchleitung 3x0,5² wovon 2cm abgesetzt sind!
Jedem dürfte klar sein, bei der Leitungslänge (Leitung kann nicht
ausgetauscht werden da der Spot vergossen ist) ein sauberes verklemmen
unmöglich!
Warum ich schreibe, die 0,5mm² machen mir Bauchschmerzen!
Die Beleuchtung ist mit B16 abgesichert,verdrahtet NYM 3x1,5²!
Im Normalbetrieb vielleicht ausreichend, fließt im Störfall der
benötigte Strom um den LS der Vorgaben auszulösen?
An dem Spot ganze 10cm Schlauchleitung 3x0,5² wovon 2cm abgesetzt sind!
Jedem dürfte klar sein, bei der Leitungslänge (Leitung kann nicht
ausgetauscht werden da der Spot vergossen ist) ein sauberes verklemmen
unmöglich!
Nimm Wago 221 Klemmen und damit geht das problemlos und sicher.