Andreas G. schrieb:
LOGO! Basismodule der LOGO! 8 Baureihen 6ED1052-xyy00-0BA8 und
6ED1052-xyy08-0BA0 sind mit allen Erweiterungsmodulen der Artikelnummern
6ED1055-1....-0BA2 erweiterbar.
--- ich habe die 0BA8 als sollten meine Module mit 0BA0 funktionieren
denke ich. (Glück gehabt ???)
Siemens macht es einem mit seinen Bestellnummern wahrlich nicht einfach manchaml ;)
Eigentlich macht es die Aussage die ich verlinkt hatte recht deutlich
1 |
Alle Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA0 oder 0BA1 sind für LOGO!s vor der Serie 0BA8.
|
2 |
Nur Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA2 passen zur Reihe 0BA8.
|
3 |
|
4 |
Umgekehrt genauso: Alle Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA2 sind für LOGO!s vor der Serie 0BA8 nicht passend.
|
Vielleicht hilft dir zur Einordnung deiner CPU folgendes noch weiter:
https://www.elektrikforen.de/threads/siemens-logo-8-unterschiede.27240/#post-215291
Andreas G. schrieb:
Ich ich habe hier eine Logo CPU mit der Bezeichnung 6ED1
052--1CC01-0BA8.
Also ein 0BA8: (Wurde von 01 abgelöst)
Also nicht nur eine Logo! sondern eine Logo8 der ersten Generation.
Andreas G. schrieb:
LOGO! Basismodule der LOGO! 8 Baureihen 6ED1052-xyy00-0BA8 und
6ED1052-xyy08-0BA0 sind mit allen Erweiterungsmodulen der Artikelnummern
6ED1055-1....-0BA2 erweiterbar.
--- ich habe die 0BA8 als sollten meine Module mit 0BA0 funktionieren
denke ich. (Glück gehabt ???)
Nein.
1 |
Alle Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA0 oder 0BA1 sind für LOGO!s vor der Serie 0BA8.
|
2 |
Nur Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA2 passen zur Reihe 0BA8.
|
3 |
|
4 |
Umgekehrt genauso: Alle Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA2 sind für LOGO!s vor der Serie 0BA8 nicht passend.
|
5 |
|
6 |
Die Inkompatibilität bezieht auf den Bus (jeweils unterschiedlich) sowie mechanische Abweichungen der Kontaktschieber.
|
Ab 6ED1052-xxxxx-0BA8 bis zur aktuellen 6ed1052-xxx08-0BA2 passen NUR Erweiterungsmodule mit 6ED105x-xxxxx-0BA2
Probier es aus. Die Module mit 0BA0 sollten schon mechanisch nicht zur Logo8 passen.