Absicherung 5x6 NYY

#7477568
Lesenswert?

Hallo,

Wie ist die maximal mögliche Absicherung für ein NYY 5x6mm² , Gesamtlänge 48m, davon 31m im Erdreich und 17m im Installationsrohr an der Kellerdecke.

Dient als Zuleitung für eine Garage.

Ich nehme an es ist C-Charakteristik und 32A (also zum Beispiel MCN332 von Hager) ist das maximal erlaubte?

Vielen Dank

#7477580
Lesenswert?

Martin S. schrieb:

Ich nehme an es ist C-Charakteristik und 32A (also zum Beispiel MCN332 von Hager) ist das maximal erlaubte?

32A passt bis 35m. Da bist Du drüber mit 48m Also die nächst niedrigere wählen. OB B oder C Charakteristik hängt ab von der davorliegenden Installation ab (= ob deren impedanz niedrig genug ist das der Strom bei Kurzschluss für die Schnellabschaltung erreicht wird).

Lass mich raten was es werden soll: Wallbox in der entfernten Garage?

Gast #7477654
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:

32A passt bis 35m.

Drehstromkreis bis 65m.

OB B oder C Charakteristik hängt ab von der davorliegenden Installation ab (= ob deren impedanz niedrig genug ist das der Strom bei Kurzschluss für die Schnellabschaltung erreicht wird).

Wenn ein FI (<=30mA) davor ist, dann spielt das keine Rolle mehr.

#7477661
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Andrew T. schrieb:

32A passt bis 35m.

Drehstromkreis bis 65m.

Falsch.

OB B oder C Charakteristik hängt ab von der davorliegenden Installation ab (= ob deren impedanz niedrig genug ist das der Strom bei Kurzschluss für die Schnellabschaltung erreicht wird).

Wenn ein FI (<=30mA) davor ist, dann spielt das keine Rolle mehr.

ebenfalls falsch. LSS hat nix mit RCD/FI zu tun für die Leitungsbelastung.

#7477664
Lesenswert?

Kommt am Ende (Garage?) noch ein Sicherungskasten? oder soll es wirklich reinweg nur fürs Auto sein und direkt an der Dose enden?

Für ersteres ist es nicht mehr üblich Schmelz (25A) in der HV zu nehmen und dann in der Garage FI + weitere LS für die Endstromkreise? Oder gabs da nicht eine Vorschrift Minimum 10² zu jeder UV? Wobei es natürlich schöner ist die Sicherungen auch in der nähe zu haben...

#7477682
Lesenswert?

Bitte unterscheiden:

Schutz der Leitung (durch zulässige Erwärmung derselben vorgegeben, abhängig von der Verlegeart und Leitungsmaterial)

Zulässiger/gewünschter maximaler Spannungsabfall

Schleifenwiderstand für die Abschaltbedingungen

Hier war nur von der zulässigen Absicherung in Abhängigkeit von der Verlegeart die Rede. Das wäre nach den Tabellen dann 40A.

Die Abschaltcharakteristik (B oder C) ist dann nochmal eine andere Frage.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren