OT wasser druckminderer wechseln, 40mm durchmesser, 1 zoll?

OP #7488408
Lesenswert?

Mein wasser druckminderer leakt. Geht langsam bis auf 6 bar rauf, dann kommt das sicherheizventil vom boiler und lässt wasser ab, geht auf 2 bar, und dann in 2 min dasselbe. Gut zureden und dranklopfen versucht, hilft nur kurzzeitig.

Der druckminderer ist von 1972 und nicht mehr erhältlich. Messing. Durchmesser beim anschluss 40mm. Ist das 1 zoll? wie find ich das raus ohne abzuschrauben? Welchen durchmesser hat eine überwurfmutter für 1 zoll?

Ein neuer 1 zoll ist 70.- beim hornbach, grössere haben die nicht. Wahrscheinlich 800.- beim installateur. Oder soll ich das teil aufmachen und die kalkkruste von der dichtung abkrazen?

Ist nicht der im bild, aber ähnlich.

Angehängte Dateien:
#7488414
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Der druckminderer ist von 1972 und nicht mehr erhältlich. Messing. Durchmesser beim anschluss 40mm.

Wo? (40mm wäre das 1 1/2" (ein und ein halbes Zoll) Also ein mächtiger Klopper.

Ist das 1 zoll? wie find ich das raus ohne abzuschrauben? Welchen durchmesser hat eine überwurfmutter für 1 zoll?

1" (Zoll) ist 25mm "innen". Rechne noch die geschätzte Wandstärke (2mal) dazu, und Du hast so in etwa die Größe des Außendurchmessers. Die Größe der Verschraubung ist meist eine "Nummer" größer. Bei 1" also 1 1/4" (fünf viertel Zoll (5/4")).

Was spricht denn dagegen das Wasser abzustellen, den defekten Druckminderer auszubauen, dann damit zum Baumarkt zu fahren und einen zu kaufen, bei dem die Verschraubungen passen? Danach einfach den neuen einsetzen und freuen? Die ca. zwei Stunden wird wohl jeder aushalten.

Achso: Nicht vergessen auch gleich zwei neue passende Dichtungen zu kaufen. Aber die gibt es ja meist kostenfrei dazu, da im Baumarkt selten welche ohne Verschraubung verkauft werden.

Oder ist das ein großes Mehrfamilienhaus? Dann wirst Du Ersatz sicherlich wirklich nur im Großhandel bekommen. Zu entsprechenden Preisen!

OP #7488417
Lesenswert?

Asko B. schrieb:

Wo?

Aussen, gleich hinter der mutter. 25mm und zwei mal 7mm wandstärke?

Asko B. schrieb:

Was spricht denn dagegen das Wasser abzustellen, den defekten Druckminderer auszubauen, dann damit zum Baumarkt zu fahren und einen zu kaufen, bei dem die Verschraubungen passen?

Der hornbach hat max 1 zoll auf lager. Wenn das grösser ist muss ich bestellen und das dauert 2 wochen. Ich hab angst ich mach auf und bekomm das nie wieder dicht. Wasser hat hier druck ohne ende.

Ich warte mal bis kinder&frau auf arbeit sind und mach das.

Danke für den hinweis, hast mir mut gemacht.

#7488424
Lesenswert?

...Ich hab angst ich mach auf und bekomm das nie wieder dicht. Wasser hat hier druck ohne ende.

Ich warte mal bis kinder&frau auf arbeit sind und mach das.

Danke für den hinweis, hast mir mut gemacht.

Hälst du dich für fachlich geeignet diese Arbeiten auszuführen? Schick doch dem Installateur deines geringsten Misstrauens ein paar aussagekräftige Bilder (Zollstock einmal quer über Druckminderer und angrenzende Armaturen drüber und die Durchmesser der Rohre messen). Der klaubt die Teile im Lager zusammen und der Einbau ist in kurzer Zeit fachgerecht erledigt. Blöde Frage: Wohnst du in einem 12-Parteien-Haus? Kein Mensch braucht im durchschnittlichen Ein- und Zweifamilienhaus ne Kaltwasserzuleitung zum Speicher in 1 1/2". Vielleicht kann man runterreduzieren auf kleineres Maß.

#7488489
Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:

Das ist kein Druckminderer!

Das gezeigte Bild ist ein Druckminderer. Siehe http://armaturen-von-honeywell.ch/pdf/ge0h1002ge23r1003.pdf Allerdings hat der TO das irgendwo aus dem Netz, wie sein "Druckminderer" aussieht hat er nicht gezeigt. Er hat ja nicht mal die Überwurfmuttern aufbekommen.

Max M. schrieb:

Geht langsam bis auf 6 bar rauf, dann kommt das sicherheizventil vom boiler und lässt wasser ab, geht auf 2 bar, und dann in 2 min dasselbe.

Das ergibt so keinen Sinn. Ein Sicherheitsventil für einen WW-Speicher geht nie schon bei 6 Bar auf und erst bei 2 Bar zu, außer es ist defekt. Und dieser Druckminderer sitzt nicht vor einem WW-Speicher sondern am Hauptzulauf direkt nach der Wasseruhr und dem (falls vorhanden) Hauptfilter.

Zwischen dem Druckminderer und dem Kaltwasserzulauf des WW-Speichers müsste eigentlich noch mindestens ein Rückflussverhinderer sitzen.

Der TO hat keine Ahnung wie eine Trinkwasseranlage aufgebaut ist, was da wirklich defekt ist müsste der Installateur klären.

Aber der ist ihm zu teuer.

Gast #7488497
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

Das gezeigte Bild ist ein Druckminderer.

Da stimme ich dir zu.

Udo S. schrieb:

Ein Sicherheitsventil für einen WW-Speicher geht nie schon bei 6 Bar auf und erst bei 2 Bar zu.

So wie der TO das Szenario beschreibt, vermute ich, daß er oben kurz an dem Rändel gedreht hat, dann stürzt der Druck kurz ab um sofort wieder auf den Ansprechwert zu klettern.

Max M. schrieb:

dann kommt das sicherheizventil vom boiler und lässt wasser ab,

Meine Vermutung:

Er hat einen Druckminderer mit Manometer. Das Rückschlagventil zwischen Boiler und Hauptwasserleitung leakt.

Der Boiler heizt auf und der Druck wirkt auf den Druckminderer. Bei 6bar kommt das Ventil.

Genau dieses Szenario hatte ich in meinem Haus.

Möglich, daß meine Vermutung falsch ist, dazu ist dei Fehlerbeschreibung einfach zu dürftig.

OP #7488504
Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:

Er hat einen Druckminderer mit Manometer.

Richtig.

Phasenschieber S. schrieb:

Dieses Bild zeigt jetzt aber das von mir vermutete Sicherheitsventil

Richtig. Dort kommt wasser raus weil der druckminderer, das ist ein anderes teil nahe beim wassermeter, den druck auf 6 bar steigen lässt obwohl auf 3 bar eingestellt. Auch bei ausgeschaltetem boiler.

Phasenschieber S. schrieb:

So wie der TO das Szenario beschreibt, vermute ich, daß er oben kurz an dem Rändel gedreht hat, dann stürzt der Druck kurz ab um sofort wieder auf den Ansprechwert zu klettern.

Richtig. Da hat jemand kurz wasser aufgedreht. Fehlinterpretation meinerseits. Ohne das tropft es langsam zum sicherheitsventil raus.

Wo ist mein gasbrenner?

#7488510
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Shure babe.

Ok, ich habe gerade was dazugelernt. Ich kannte hier bisher nur (Trinkwasser) Sicherheitsventile die bei 8 Bar öffnen, bei einem Nenndruck der Anlage von 4-6 Bar. Offensichtlich wird aber inzwischen bei ein und zwei Familienhäuser der Druck auf wesentlich niedrigere Werte reduziert (z.B. 2,5 Bar) dann passt ein 4 oder 6 Bar Sicherheitsventil.

Heizung ist natürlich anders das sind die Drücke in der Regel deutlich niedriger (Max Druckdifferenz im Haus + 0,5 bis 1,5 Bar), und damit auch die verwendeten Sicherheitsventile.

Gast #7488511
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Dort kommt wasser raus weil der druckminderer, das ist ein anderes teil nahe beim wassermeter, den druck auf 6 bar steigen lässt obwohl auf 3 bar eingestellt.

Das ist dein Denkfehler.

Nicht der Druckminderer lässt den Wasserdruck steigen, sondern die Aufheizung des Boilers. Normalerweise liegt zwischen Boiler und Druckminderer ein Rückschlagventil, meist verbaut in einem Schrägsitzabsperrhahn. Dieses Ventil verhindert, daß sich Druck vom Boiler rückwärts auf die Hauptwasserleitung (mit Druckminderer) auswirkt.

Leakt jetzt dieses Rückschlagventil, dann baut sich rückwärts Druck auf den Druckminderer auf und wird an dessen Manometer angezeigt.

Dei Problem liegt somit im Rückschlagventi/Schrägsitzabsperrhahn.

Gast #7488517
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Das wäre ja toll wenn bei ausgeschalteter wärmepumpe das bolerwasser warm wird und expandiert. Glaub mir, wenn die WP läuf, das hört man.

Ich kann nur auf das antworten, was du hier preis gibst.

Das von mir beschriebene Szenario passt genau zu dem was du bisher geschrieben hast. Rs wäre ja ein Leichtes festzustellen, ob des Sicherheitsventil immer zu jeder Zeit abdrückt und der Wasserdruck ständig bei 6bar liegt, oder ob das nur sporadisch (Aufheizphase) so ist.

Aber bitte, ich wollte dir nur helfen.

#7488522
Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:

Nicht der Druckminderer lässt den Wasserdruck steigen, sondern die Aufheizung des Boilers. Normalerweise liegt zwischen Boiler und Druckminderer ein Rückschlagventil, meist verbaut in einem Schrägsitzabsperrhahn. Dieses Ventil verhindert, daß sich Druck vom Boiler rückwärts auf die Hauptwasserleitung (mit Druckminderer) auswirkt.

Es könnte schon sein dass der Druckminderer undicht ist, nach 50 Jahren darf der sein Lebensende erreicht haben. Aber das Sicherheitsventil darf nicht bis 2 Bar abblasen.

Ganz ehrlich, wenn die Anlage 50 Jahre alt ist sollte man darüber nachdenken die Anlage mal gründlich zu überholen. Alle Sicherheitsventile ersetzen, Druckminderer ersetzen, Alle Absperrhähne prüfen und ggf. wenigstens die Oberteile ersetzen und den Dichtungssitz nachzufräsen.

Gast #7488531
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

Aber das Sicherheitsventil darf nicht bis 2 Bar abblasen.

Doch, macht es, wenn du kurz am oberen Rändel drehst. Da genügt schon ganz kleine Kraft, weil das Ventil schon an seiner Druckgrenze liegt. Dann bläst es sofort ab und der Druck sinkt ganz weit ab. Beim Loslassen krabbelt der dann sogleich wieder auf den Max-Wert.

Udo S. schrieb:

Es könnte schon sein dass der Druckminderer undicht ist,

Dann hätte er permanent den hohen Druck auf der Leitung und das Sicherheitsventil würde permanent, also rund um die Uhr, abdrücken.

Genau das habe ich geschrieben:

Phasenschieber S. schrieb:

Rs wäre ja ein Leichtes festzustellen, ob des Sicherheitsventil immer zu jeder Zeit abdrückt und der Wasserdruck ständig bei 6bar liegt, oder ob das nur sporadisch (Aufheizphase) so ist.

Wurde aber noch nicht beantwortet.

#7488558
Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:

Udo S. schrieb:

...

Max M. schrieb:

dann kommt das sicherheizventil vom boiler und lässt wasser ab,

Meine Vermutung:

Er hat einen Druckminderer mit Manometer. Das Rückschlagventil zwischen Boiler und Hauptwasserleitung leakt.

Der Boiler heizt auf und der Druck wirkt auf den Druckminderer. Bei 6bar kommt das Ventil.

Allerdings deutet das auf ein fehlendes oder inzwischen defektes MAG = Membran-Ausdehnungsgefäß hin! Dieses wird eingebaut, um genau diese Druckerhöhung bei Ausdehnung abzufangen!

Genau dieses Szenario hatte ich in meinem Haus.

Möglich, daß meine Vermutung falsch ist, dazu ist dei Fehlerbeschreibung einfach zu dürftig.

Gast #7488581
Lesenswert?

Thomas U. schrieb:

Allerdings deutet das auf ein fehlendes oder inzwischen defektes MAG = Membran-Ausdehnungsgefäß hin! Dieses wird eingebaut, um genau diese Druckerhöhung bei Ausdehnung abzufangen!

Das MAG ist nur für den Heizkreislauf zuständig. Hier geht es um die WW-Versorgung.

Es gibt zwar auch für WW sogen. Durchfluss-MAGs. Solche sind aber selten und ist hier nicht verbaut. Dann sähe das Szenario nochmal ganz anders aus.

#7488588
Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:

Thomas U. schrieb:

Allerdings deutet das auf ein fehlendes oder inzwischen defektes MAG = Membran-Ausdehnungsgefäß hin! Dieses wird eingebaut, um genau diese Druckerhöhung bei Ausdehnung abzufangen!

Das MAG ist nur für den Heizkreislauf zuständig. Hier geht es um die WW-Versorgung.

EBEN!! Dein WW unterliegt keiner Ausdehnung bei Erwärmung?

Es gibt zwar auch für WW sogen. Durchfluss-MAGs. Solche sind aber selten und ist hier nicht verbaut. Dann sähe das Szenario nochmal ganz anders aus.

Und wie?

OP #7488590
Lesenswert?

Die kappe unten bei dem ventil hab ich nicht abbekommen. Auch mit gasbrenner nicht. Ich darf das dings ja nicht unbrauchbar machen und da ist plastik dran. Konnte den ventilsitz nicht reinigen. Die ganze membran hab ich nicht rausgebracht wie das im youtube video gezeigt wird. Hab das wieder eingebaut.

Es leckt nicht mal so schlimm. Eine mutter ist unten feucht. Lass ich mal so bis ich neue dichtringe habe.

OK, nächstes mal mach ich photos.

OP #7488619
Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:

Normalerweise liegt zwischen Boiler und Druckminderer ein Rückschlagventil, meist verbaut in einem Schrägsitzabsperrhahn. Dieses Ventil verhindert, daß sich Druck vom Boiler rückwärts auf die Hauptwasserleitung (mit Druckminderer) auswirkt.

Wusste ich nicht ist aber 100% korrekt. Jetzt ist die sonne rausgekommen, die WP springt an, und das tröpfelt konstant aus dem sicherheitsventil raus. Obwohl der druckminderer sagt 4 bar.

#7488621
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Phasenschieber S. schrieb:

Normalerweise liegt zwischen Boiler und Druckminderer ein Rückschlagventil, meist verbaut in einem Schrägsitzabsperrhahn. Dieses Ventil verhindert, daß sich Druck vom Boiler rückwärts auf die Hauptwasserleitung (mit Druckminderer) auswirkt.

Wusste ich nicht ist aber 100% korrekt. Jetzt ist die sonne rausgekommen, die WP springt an, und das tröpfelt konstant aus dem sicherheitsventil raus. Obwohl der druckminderer sagt 4 bar.

Erhellend und hilfreich bei diesem Problem wäre sicher ein 'Schaltplan' deiner Hydraulik.

Gast #7488623
Lesenswert?

Thomas U. schrieb:

EBEN!! Dein WW unterliegt keiner Ausdehnung bei Erwärmung?

Dafür ist das Sicherheitsventil zuständig. Bei 6bar drückt es ab, was hier auch geschehen ist. Dafür ist am SV ein Schlauch, oder ein Rohr, oder auch Abtropfschale angeschlossen, welches zu einem Syphon führt.

Bei WW-Speichern werden im Allgemeinen keine MAGs installiert, weil diese Durchfluss-MAGs sehr teuer sind. Man setzt lieber auf die billigere Variante mit dem Sicherheitsventil.

Wenn aber doch ein MAG gewünscht ist, dann muß man ein Durchfluss-MAG nehmen, das funktioniert ganz anders als Das Heizungs-MAG.

Das Heizungs-MAG ist am tiefsten Punkt des Heizungsrücklaufs angeschlossen und gleicht die Ausdehnung des Wassers im Heizkreisluf aus. Dazu genügt einfach das MAG mittels Verbindungsrohr an den Kreislauf anzuschließen.

Beim WW sieht das ganz anders aus. Weil es beim WW keinen Totraum geben darf, wie das beim Hezkreislauf der Fall ist, muss das MAG durchstömt werden. Das macht die gesamte Konstruktion deutlich aufwändiger und somit teuerer.

Deshalb verzichtet man meistens darauf und nimmt ein SV wie es hier in dem Thread beschrieben ist.

Gast #7488722
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Wusste ich nicht ist aber 100% korrekt. Jetzt ist die sonne rausgekommen, die WP springt an, und das tröpfelt konstant aus dem sicherheitsventil raus. Obwohl der druckminderer sagt 4 bar.

Das bedeutet nur eines: Das Rückschlagventil hat zu gemacht. Der Wasserboiler ist auf 6bar und das SV drückt ab.

Das ist ein eindeutiger Hinweis auf das Rückschlagventil.

Du kannst diesen Effekt auch provozieren: Wenn WW aufheizt und der Kessel bei 6bar abdrückt und es hat sich der Druck rückwärts auf den Druckminderer auch auf 6bar hochgedrückt, dann mal kurz den Kaltwasserhahn aufmachen, wenn geht, schlagartig (Kugelhahn), dann haut es das Rückschlagventil zu und der Druckminderer bleibt bei seinen eingestellten 4 bar stehen.

Das kommt daher, daß das Rückschlagventil eventuell wegen Verkalkung nur minimal leckt. Beim Aufheizen, was ja langsam vorsich geht, drückt sich auch langsam Wasser zurück in die Kaltwasserleitung. Der Druck steigt langsam bis zu den 6bar. Ein plötzlich erzeugter Druckabfall auf der Kaltseite (öffnen des Hahnes), bewirkt einen schlagartigen Rückdruck auf das Ventil, dann geht es vollständig zu.

Bei dir kann jetzt der Fall vorliegen, daß während der Aufheizung jemand im Haus Kaltwasser entnommen hat, dann liegt genau das von dir beschriebene Szenario vor.

Good luck

edit: Spelling

Gast #7488974
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Das geht ohne aufheizen auf 6 bar !

Na gut, dann bin ich mal gespannt.

Wäre nett, wenn du eine Rückmeldung geben würdest.

Weißt du, wenn man sein lebenlang im eigenen Haus gewohnt hat, selbiges nichtnur selbst gebaut, incl. der gesamten Infrastruktur, sondern auch alle Reparaturen selbst ausführt; man weiß ja schließlich am besten was man gebaut hat, dann sammelt sich schon eine Menge Erfahrung an, zumal in meinem Alter 😄

Ich wollte dir nur helfen, aber ich bin halt nicht vor Ort und somit bleiben mir einige Erkenntnisse verborgen.

Anyway, ich wünsche dir, daß damit deine Probleme behoben sind und wie gesagt, ich würde mich über eine finale Rückmeldung freuen.

Gruß

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren