Kunde ist auf der Suche nach einem Transformator für eine Fabrik / Firma im Allgemeinen.
Anforderungen sind/waren :
20kV für Eingangsseite
circa 630kVA - 1000kVA Gesamtleistung
wahlweise Gießharztransformator oder Öltransformator
nach erfolgreicher Lieferung kommt nun dem ortansässigen Elektriker (Meister vage ich zu bezweifeln) die Erkenntnis, dass nur 10kV anliegen.
Für die Geräte im aufzubauenden Netz wird eine Wechselspannung im Bereich von 200 - 360V benötigt.
Und das Theater beginnt... laut Typenschild würde man dem Kunden vorschlagen Verbindung 3 und 6 auf dem Trafo zu wählen, dann wäre das ein Wicklungsverhältnis
1 : 47,5. D.h. für 10kV am Eingang wären das 210V zwischen den jeweiligen Phasen.
Wählt man nun ein TN-Netz wären es demzufolge 121V Wechselspannung zwischen L1 und N usw. also folglich zu niedrig.
Wäre nun bspw. ein IT-Netz denkbar ? Neutral an der Sekundärseite bleibt unbenutzt. Es wird zudem ein Isolationswächter installiert.
Nun die Frage bzgl. der gleichmäßigen Auslastung aller drei Leiter.
Würde das bedeuten man klemmt eine 'Steckdose' dann zwischen L1 und L2 und eine weitere Steckdose an L2 und L3, oder benötigt man eine dritte Steckdose zwischen L3 und L1 ?
Die Nennleistung wäre gewissermaßen vernachlässigbar. Mit Querstromlüftern könnte man die Nennleistung um circa 1.25 bis 1.5fachen der Nennleistung erhöhen. Mir geht es eher darum, ob mittels IT-Netz der richtige Spannungsbereich realisiert werden kann und das die Außenleiter gleichmäßig belastet werden. Die angeschlossenen Geräte benötigen keinen Drehstrom.
Und die blauen Adern in der Installation braun anmalen.
Das passiert von ganz alleine.
Mit Querstromlüftern könnte man die Nennleistung um
circa 1.25 bis 1.5fachen der Nennleistung erhöhen.
Verkauf den Trafo und suche einen passenden. Mit der richtigen Nennleistung und mit 10kV wenn da nur 10kV anliegen. Es gibt inzwischen auch Ortsnetztransformatoren, die sind zwischen 10 und 20kV umschaltbar oder umklemmbar, da die alten 10kV Erdkabelnetze perspektivisch auf 20kV umgebaut werden.
So'n Pfusch wie 20kV Trafo an 10kV Netz schaltet sowieso kein EVU-Techniker ein, der seinen Job noch ein Weilchen behalten möchte.
Was ich nicht verstehe, weshalb kauft sich der Gewerbebetrieb keinen
vernünftigen Trafo?
Den gab es wohl eher günstig auf dem Schrottplatz?
Weshalb plant jemand an sowas herum, der sich im Internetforum
Grundlagen besorgen muß?
Grundlagen wären wohl eher was ist Spannung, was ist Strom. Bei diesem Thema sind wir wohl weit darüber.
Der Trafo ging in einen Balkanstaat und war günstig. Angefordert war ein 20kV Trafo. Erst im Nachgang ist den Leuten dort eingefallen, dass diese eigentlich 10kV haben.
Die deutsche Leier "das ist aber nicht nach Typenschild", ist bei den Leuten dort drüben nicht produktiv. Die Trafostation wurde exportiert und muss nun in Betrieb gehen. Eine pragmatische Lösung musste gefunden werden. Laut Geafol gibt es hierzu auch ein Datenblatt, dass explizit die Benutzung von Querstromlüftern erwähnt. Im Detail soll ab circa 80°C gekühlt werden, ab circa 130-140°C dann der Lastabwurf. Dann kann man die 1.25 - 1.5fache Nennleistung fahren.
Vor ein paar Jahren waren Trafos günstiger, durch die Energiewende liegen gebrauchte Trafostationen zwischen 10 - 25k€ bei 630 - 1250kVA. Der hier erwähnte Trafo kam aus einer Insolvenz für 1/3 des Preises.
Im Detail soll ab circa 80°C gekühlt werden, ab circa 130-140°C dann
der Lastabwurf.
Das empfinde ich schon als ziemlich heiße Sache, evtl. kann man sich das bei alten Transformatoren und mineralischem Öl noch erlauben, aber besser werden die davon nicht. Normalerweise gibt's bei 75..80°C schon eine Warnung und bei 90..100°C wird der Lastschalter rausgeschmissen.
Dann kann man die 1.25 - 1.5fache Nennleistung fahren.
Und das Schicksal der gesamten Firma hängt an ein paar kleinen Lüftermotoren... top!
Wie gesagt, für mich ist das Pfusch, aber andere Länder haben's ja sowieso nicht so mit der Versorgungssicherheit... also letztlich nicht mein Problem. Ich vermute nur, daß meine Steckdose hier eine höhere Netzverfügbarkeit und Spannungsstabilität erreicht.
Dann kann man die 1.25 - 1.5fache Nennleistung fahren.
Und das Schicksal der gesamten Firma hängt an ein paar kleinen
Lüftermotoren... top!
Du hast wohl noch nie in prekären betrieblichen Verhältnissen gearbeitet. Besser in einem halben Jahr pleite als sofort.
Wie gesagt, für mich ist das Pfusch, aber andere Länder haben's ja
sowieso nicht so mit der Versorgungssicherheit... also letztlich nicht
mein Problem. Ich vermute nur, daß meine Steckdose hier eine höhere
Netzverfügbarkeit und Spannungsstabilität erreicht.
Mag sein, aber der TO hat sein Problem halt nicht "hier" und solche prekären Verhältnisse gibt es auch hier zu hauf. Hält nur jeder den Mund drüber.....
wahlweise Gießharztransformator oder Öltransformator
Habt ihr das schriftlich?
Wahrscheinlich nicht!
Ansonsten würde ich halt mal den "Vertrieb" drum bitten das zu klären.
----> Anwälte kommen dann später ins Spiel.
nach erfolgreicher Lieferung kommt nun dem ortansässigen Elektriker
(Meister vage ich zu bezweifeln) die Erkenntnis, dass nur 10kV anliegen.
Ich würde einfach so einen Ton nicht anschlagen, der ist ziemlich herrablassend.
Macht sich nicht gut.
Da ist das Kind bereits zu 1/3 in den Brunnen gefallen.
Zu Bedenken gebe ich hier noch, das die Verluste im Trafo P_verl ~ R*(I_last)^2 steigen. Forumsteilnehmer Hinz hat das schon angemerkt. Auf diese Verlustleistung kommt noch eine ordentliche Schippe drauf, wenn es sich nicht um sinusförmige Verbraucher oder/und mit cos(phi)=1 handelt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.