Abstand 400V Relais

OP #7521298
Lesenswert?

Hallo,

ich möchte mit einem Relais 400V Schalten. Der hintergrund ist folgender: ich möchte über 3 Relais auswählen, ob die Leiterplatte mit L1, L2 oder L3 betrieben wird.

Jetzt stehe ich vor folgender Frage: Das Relais hat einen Pin abstand von 5mm zwischen der einen und der anderen Phase. Ich könnte eine 2mm Fräsung dazwischen durch ziehen.

Reicht das? Welche Randbedingungen sind zu beachten? Macht es einen unterschied ob 2mm Fräsung oder 1mm Fräsung?

Norm wäre die EN61010.

#7521342
Lesenswert?

John P. schrieb:

Norm wäre die EN61010.

hm.... und warum schaust Du dann nicht selber in der Norm nach? Da stehen all die Randbedingungen drinnen die Du uns nicht nennst...

Abgesehen davon als ernsthafte Frage: glaubst Du /wirklich/ das Du der Antwort die Du hier nicht bekommen wirst (weil jeder vorher abzweigt) vertrauen kannst?

Aber egal - solange der Relaishersteller das Relais für 400VAC zuläßt, Du auch durch das Layout dahinter die Abstände noch einhalten kannst, Verschmutzungsgrad, Lufthöhe und -feuchte (Betauung bei Temperaturwechsel) auch im Rahmen des üblichen bleiben, das Ding vorher ausreichend abgesichert ist, Burst und Surge vorher abgefackelt wird, die Anspeisung unter 30m Leitungslänge liegt... und das Ding in CAT II fällt... dann könnten(!) 5mm vielleicht(!) ausreichend sein.

OP #7521670
Lesenswert?

Michael W. schrieb:

Abgesehen davon als ernsthafte Frage: glaubst Du wirklich das Du der Antwort die Du hier nicht bekommen wirst (weil jeder vorher abzweigt) vertrauen kannst?

Nö. Sicherlich nicht blind. Aber ein klares: Nein wäre eindeutig.

Michael W. schrieb:

Aber egal - solange der Relaishersteller das Relais für 400VAC zuläßt, Du auch durch das Layout dahinter die Abstände noch einhalten kannst, Verschmutzungsgrad, Lufthöhe und -feuchte (Betauung bei Temperaturwechsel) auch im Rahmen des üblichen bleiben, das Ding vorher ausreichend abgesichert ist, Burst und Surge vorher abgefackelt wird, die Anspeisung unter 30m Leitungslänge liegt... und das Ding in CAT II fällt... dann könnten(!) 5mm vielleicht(!) ausreichend sein.

Das klingt doch schon ganz gut.

  • ja das Relais ist für 400VAC spezifiziert
  • Das Layout dahinter hat genug Platz
  • Verschmutzungsgrad: tja da weiß ich nicht wie ich rangehen soll. Wäre ganz normal Industriegrät. Also Staub. Kann Problemlos über den Lüfter reinkommen
  • Umgebeung ist trocken und unter 2000m (Ich kann aber nicht garantieren das irgendeine Firma nicht doch auf 3000m sitzt)
  • Burst/Surge ist klar, hat das bisherige gerät auch überstanden
  • ausreichend abgesichert? was ist ausreichend?
  • Einspeisung ist unter 30m
  • CAT II Keine Ahnung
#7521694
Lesenswert?

John P. schrieb:

  • Verschmutzungsgrad: tja da weiß ich nicht wie ich rangehen soll. Wäre ganz normal Industriegrät. Also Staub. Kann Problemlos über den Lüfter reinkommen

Na dann lies die Norm.

  • Umgebeung ist trocken und unter 2000m (Ich kann aber nicht garantieren das irgendeine Firma nicht doch auf 3000m sitzt)

Dann gehört das in die Bedienungsanleitung, alles über Seehöhe xxxx ist außerhalb der spezifizierten Betriebsumgebung.

  • Burst/Surge ist klar, hat das bisherige gerät auch überstanden
  • ausreichend abgesichert? was ist ausreichend?

Wer außer Dir soll das wissen? Relaisdatenblatt lesen, Nachdenken und Entscheidung dokumentieren.

  • Einspeisung ist unter 30m
  • CAT II Keine Ahnung

Dann erwerbe die Ahnung, ist ja nicht sooooo schwer wenn Du schon solche Eingangsfragen stellen kannst. nur als Idee Suchmaschine nutzen, Bedienungsanleitung vom Bestandsgerät lesen, Elektriker odr Anlagenbauer vor Ort befragen, Konkurenzprodukt studieren... bissi mehr Eigeniniativie, Phantasie und Trickserei wäre schon hilfreich um solche Dinge zu stemmen...

OP #7521703
Lesenswert?

Michael W. schrieb:

Na dann lies die Norm.

Link? Richtig muss der Betrieb kaufen.

Michael W. schrieb:

Dann erwerbe die Ahnung, ist ja nicht sooooo schwer wenn Du schon solche Eingangsfragen stellen kannst.

Und ich finde es eben doch schwer.

CAT II: "Geräte, die an die feste elektrische Installation angeschlossen werden und die selbst Vorkehrungen gegen Überspannungen in dieser Installation treffen."

Was sind denn diese Vorkehrungen? Überall Bürokratischer Mist damit auch ja kein Einsteiger irgendwas Normgerecht abliefern kann.

Ich hab bereits MOVs verbaut. Reicht das als Vorkehrung gegen Überspannung? Bin ich dann in der CAT II?

Gast #7521724
Lesenswert?

John P. schrieb:

H. H. schrieb:

John P. schrieb:

H. H. schrieb:

ABB VB6

Das ist ein Wendeschütz....

Denk mal drüber nach.

L1 wird L1 L2 wird L3 L3 wird L2

das hilft mir doch nicht, oder übersehe ich das offensichtliche?

Dass du zwei davon brauchst.

Und die sind ja eh nicht fest als Wendeschütz verklemmt.

#7521770
Lesenswert?

John P. schrieb:

Michael W. schrieb:

Na dann lies die Norm.

Link? Richtig muss der Betrieb kaufen.

Genau. Und das kostet Geld das hoffentlich in der Kalkulation für`s Angebot berücksichtig wurde. Wenn nicht... Lehrgeld.

Und ich finde es eben doch schwer.

Ja, ich weiß. In dem Bereich in dem ich mich gerade herumschlage bin ich auch nur Anfänger.. aber ich sudere deswegen nicht herum sondern lese, analysiere und versuche zu verstehen was nötig ist das man mit 2kV 1MW-Pulse mit 10us-Dauer in der Gegend herumballert - ohne das was dabei kaputt geht.

CAT II: "Geräte, die an die feste elektrische Installation angeschlossen werden und die selbst Vorkehrungen gegen Überspannungen in dieser Installation treffen."

Was sind denn diese Vorkehrungen? Überall Bürokratischer Mist damit auch ja kein Einsteiger irgendwas Normgerecht abliefern kann.

Och... schon wieder so ein Opfer. Aber selber dann jammern wenn Dein Klapperatismus beim ersten Windhauch dann irgendwas abfackelt weil ja alles so ein bürokratischer Mist...

Ich hab bereits MOVs verbaut. Reicht das als Vorkehrung gegen Überspannung? Bin ich dann in der CAT II?

Was die MOVs betrifft - auch da gilt das gleiche: Suchen, Lesen und dann Verstehen.

Es hilft nicht wenn Du MOVs für Kleinleistungskrempel verbaust wenn der übliche Platz an dem Dein Gerät hingestellt wird sich die Versorgung mit einem Plasmaschmelzofen in der etliche MW-Klasse teilen muß, egal ob die Leitung kürzer als 30m ist...

Ist es jetzt wirklich zuviel für Dich dieses CAT II in eine Suchmaschine zu werfen und mehr als die beiden ersten Fundstellen mit einer dem Thema angemessenen Aufmerksamkeit durchzulesen?

Du hast Dir da ein Projekt eingetreten, egal ob Du Anfänger bist oder nicht, für den Dir hier niemand (gerade in diesem Forum) die Veranwortung der korrekten Umsetzung abnehmen kann. Also werd ich Dir sicher nicht sagen welche Teile Du verwenden sollst sondern nur das Du dich selber Schlau machen sollst. Sonst wirst Du immer Anfänger bleiben. Soooo schwer ist das Schlau-werden ja inzwischen nicht mehr.

Viel Vergnügen, ich bin nun draußen.

OP #7522353
Lesenswert?

Dietrich L. schrieb:

John P. schrieb:

H. H. schrieb:

Dass du zwei davon brauchst.

Ok, dann gehts natürlich. Ich bin immer von einem ausgegangen.

Du willst doch aus 3 Möglichkeiten auswählen. Wie soll das mit einem Relais/Schütz gehen?

Das habe ich ja H.H. auch gefragt. -> Die Antwort war: Man braucht halt 2

Die Lösung von Matthis S. ist die sicherste Variante.

#7522363
Lesenswert?

John P. schrieb:

Die Lösung von Matthis S. ist die sicherste Variante.

Hmm, ja, schon.

Aber UM-Schalter Relais gibt es für höhere Leistungen eher nicht.

Schütze haben für die Leistungskontakte nur Schließer (weil dann der Magnet unter Kraft zieht; Arbeits-Ruhekontakte wären ja nur durch die Feder in ihrer Arbeitsstellung). Zusätzliche Hilfskontakte bei Schützen sind als Öffner und Schließer verfügbar (ggf. zusätzlich aufzustecken).

Leider schreibst du nichts über die bei dir erforderliche Leistung resp. Stromstärken. Generell ist ~400V 3P eher was für Schaltgeräte auf einer 35mm Tragschiene, Schaltschrankbau.

OP #7522413
Lesenswert?

Klaus F. schrieb:

Leider schreibst du nichts über die bei dir erforderliche Leistung resp. Stromstärken. Generell ist ~400V 3P eher was für Schaltgeräte auf einer 35mm Tragschiene, Schaltschrankbau.

Es sind nur 16A. Relais dafür gibt es. als Schalter und Wechselkontakt. Soll halt auf die Leiterplatte und eben nicht auf eine Tragschiene.

Alles Vorhanden, aber eben die 5mm Pinabstand dieser Relais machen mir Kopfzerbrechen.

#7522445
Lesenswert?

John P. schrieb:

Alles Vorhanden, aber eben die 5mm Pinabstand dieser Relais machen mir Kopfzerbrechen.

Abgesehen davon dass hier nicht eindeutig genannt wurde ob es sich um AC oder DC handelt, und wenn AC dann welche Frequenz etc... - klar kann man sich viel denken, aber das ist aus meiner Sicht auch schon alles zumindest ein bisschen Hokuspokus...verstehe ich nicht wo das Problem liegt.

Ein Hersteller von Relais, wird bei einer entsprechenden Spannung auch einen entsprechenden Abstand an den Pins seines Produktes berücksichtigen, oder habe ich etwas überlesen?`

M.

OP #7526234
Lesenswert?

Martin S. schrieb:

John P. schrieb:

Alles Vorhanden, aber eben die 5mm Pinabstand dieser Relais machen mir Kopfzerbrechen.

Abgesehen davon dass hier nicht eindeutig genannt wurde ob es sich um AC oder DC handelt, und wenn AC dann welche Frequenz etc... - klar kann man sich viel denken, aber das ist aus meiner Sicht auch schon alles zumindest ein bisschen Hokuspokus...verstehe ich nicht wo das Problem liegt.

Ein Hersteller von Relais, wird bei einer entsprechenden Spannung auch einen entsprechenden Abstand an den Pins seines Produktes berücksichtigen, oder habe ich etwas überlesen?`

M.

Also es ist AC, ganz normal 50Hz

Relais ist RTD34024 https://docs.rs-online.com/0192/0900766b80d977d9.pdf

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren