TN-C Netz mit Unterverteilung

OP #7525274
Lesenswert?

Hallo, habt ihr vielleicht ein Schaubild, wie die Unterverteilung in einem TN-C Netz aussehen soll z.B. bei mehreren Gebäuden, PV-Anlage... Wo sind welche FIs nötig, Erder und Leistungsschutzschalter. Mich würde halt mal so ein grundsätzlicher Aufbau interessieren. Zudem habe ich Negatives über das TN-C Netz gelesen, Stichwort "Vagabundierende Ströme". Was kann man also verbessern, um diese zu Unterbinden?

Beitrag #7525530 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7526393
Lesenswert?

H. C. schrieb:

habt ihr vielleicht ein Schaubild, wie die Unterverteilung in einem TN-C Netz aussehen soll z.B. bei mehreren Gebäuden, PV-Anlage...

Optimal: Außerhalb der Gebäude TN-C, innerhalb jedes Gebäudes ab einem bestimmten Level (je nach den Gegebenheiten Hausanschlusskasten, Hauptverteiler, Zählerkasten, oder Unterverteiler) überall nur noch TN-S. Dabei Vorschriften des Netzbetreibers beachten.

Jedes Gebäude mit eigener Erdung, direkt neben dem Gebäude oder als Fundamenterder.

FI-Schalter sind im TN-C-Bereich des Netzes nur bedingt wirksam und dort heutzutage verboten.

https://roe-gmbh.de/praxisbereich/praxisfragen/woher-kommen-stroeme-auf-dem-schutzleiter-und-was-kann-man-dagegen-unternehmen/

https://www.demvt.de/publish/binarydata/pdf/TechInfo03-RCM_FA_de_20040902.pdf

#7526409
Lesenswert?

Rolf schrieb:

innerhalb jedes Gebäudes ab einem bestimmten Level (je nach den Gegebenheiten Hausanschlusskasten, Hauptverteiler, Zählerkasten, oder Unterverteiler) überall nur noch TN-S.

Am besten bei jeder Renovierung neue Leitungen falls zu alt, Stockwerksverteiler Zuleitung bis zur Decke/Fussboden in Leerrohre umsetzen um dann später die anderen Stockwerke mit einer neuen Leitung zu versehen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren