Zuhause möchte ich eine Steckdose neben das EDV Rack anbringen. Diese möchte ich mit einem Leitungsschütz separat absichern. Im beigefügten Bild habe ich die Stelle markiert, wo ich diesen Schütz einbauen möchte.
Nun suche ich einen geeigneten Leitungsschütz. Mit der Bezeichnung SchneiderElectric C13 (steht auf dem alten Schütz) finde ich im WWW nichts.
Aber wie fährst du den an? Leider wurde da keine Phasenschiene benutzt. Da brauchst du dann Kabel (10mm² z.B.) und Aderendhülsen und Zange. Kannst und hast du das alles?
Der Link auf eine Schweizer Seite bringt mich zu der Vermutung dass die Installation in der Schweiz hängt.
Du musst wissen was man dort darf und wie so ein Unterverteiler auszusehen hat.
Zum Leitungsschutzschalter.
Was für ein LSS benötigt wird hängt davon ab was daran angeschlossen wird.
In Deutschland ist der Standard für Steckdosen ein 13A oder 16A Typ B LSS.
Ein Typ C nimmt man nur dort wo durch elektrische Maschinen oder Netzteile mit hohem inrush Current ein zu großer Einschaltstromstoß entsteht.
Wahrscheinlich solle auch in der Schweiz jeder Steckdosenstromkreis zusätzlich mit einem FI (RCD) geschützt sein.
Bzgl. Verdrahtung:
Praktisch niemand fängt da noch mit Einzeladern und selbst crimpen an.
Man nimmt fertige Verdrahtungsbrücken in 6 oder 10mm².
Was man benötigt hängt davon ab wie die Unterverteilung selbst abgesichert ist.
Bis 35A reichen 6mm² bis 64A 10mm².
mit einem Kaffee dazwischen und du kannst ja mit dem ein wenig plaudern.
Was die Rechnung dann noch mal schnell um weitere 100 CHF erhöht.
Wenn du so einen netten Elektriker noch findest der für eine Steckdose plus Erweiterung in der UV weniger als 200 EUR oder 300 CHF berechnet und dir noch was unentgeltlich bei einem Kaffee erklärt dann sei glücklich.
Bei uns ist diese Art Elektriker seit mindestens 40 Jahren ausgestorben.
Du hast wohl noch nie zweipolig schaltende LS gesehen.
Ist das denn in CH Vorschrift? Ich kenne das eigentlich
nur aus Österreich. Und da man in CH normalerweise auch
verpolsichere Steckdosen hat, bringt eine Abschaltung
des N-Leiters m.E. auch keine Vorteile.
Du hast wohl noch nie zweipolig schaltende LS gesehen.
Ist das denn in CH Vorschrift? Ich kenne das eigentlich
nur aus Österreich. Und da man in CH normalerweise auch
verpolsichere Steckdosen hat, bringt eine Abschaltung
des N-Leiters m.E. auch keine Vorteile.
Mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand schauen, bevor mal seine Unkenntnis so laut hinausposaunt.
Das TT Netz ist unter anderem in Frankreich, Belgien, Italien und Spanien verbreitet und es müssen normalerweise zweipolige LSS verwendet werden.
Zitat
"Da bei schlechter Erdung das Erdpotential des Neutralleiters N nicht immer sichergestellt werden kann, wird dieser als aktiver Leiter angesehen und muss von der Überstromschutzeinrichtung zusammen mit dem aktiven Außenleiter getrennt werden."
aus https://de.wikipedia.org/wiki/TT-System
Ich weiss nicht ob dieser mit dem bereits montierten System passt und
bin ein wenig überfordert mit Charakteristik A,B,C..., Ausschaltvermögen
etc.
C13 ist das was in CH häufig vertreten ist - somit schon richtig.
Die Frage "zum vorhanden passend" solltest du per mail an den Webshop den du ausgesucht hast stellen.
Ist der ausgewählte LS für mein vorhaben passend? Diesen habe ich
ausgesucht nach mehreren gelesen Artikeln.
C13: Für Dein Vorhaben schon richtig.
Und BITTE die verbleibenden blanken Kupferteile nach Installation nochmals isolieren. Ist immer so ärgerlich wenn man da mal unter Spannung an der offenen Verteilung arbeiten muss und abrutscht -- Unfallgefahr ist gegeben.
Aus dem Bild kann ich nicht viel "sicher" erkennen.
Da kann man nur schlecht Aussagen machen.
Insgesamt erkenn ich keine "normale" Unterverteilung.
Also klar rekennbar den RCDS mit aufgelegter Steigleitung, strukturiert zugeordnet die LS. Was mich schon erheblich an der Ausführung des UVs zweifeln läßt.
Ich frag mich:
Wo kommt die Zuleitung (Steigleitung) für den UV her?
Welchen Querschnitt hat der Schutzleiter/Erdungsleiter/Leiter zum Fundamenterder?
Warum sind nur die Schutzleiter gemeinsam aufgelegt, aber nicht die Neutralleiter?
Bei den UV hab ich den Eindruck da war kein ausgebildeter Elektroinstallateur am Werk!