Strommessung bei aufgeteiltem Außenleiter

OP #7546406

Guten Tag!

Ich möchte bei einem Wirtschaftsgebäude eine Stromaufzeichnung installieren wo 3 Messwandler über die Außenleiter montiert werden.

Jetzt sind dort aber pro Phase 2 Leitungen gelegt worden, also 3x(2x240) und der Messwandler geht nur über einen der 240² Leiter.

Kann der Zähler das dann überhaupt richtig zählen oder muss ich das irgendwie umrechnen?

Der Zähler ist ein Siemens PAC2200. Kann ich dort eventuell etwas parametrieren?

Danke im Voraus Mfg Christian

#7546416

Und wo ist da das Problem? Also musst du wohl noch mal 3x solche Messwandler dazu verbauen, wenn es genau werden soll. Mit E-Technik hast du wohl auch nicht viel am Hut, aber solche Ausgaben umsetzen? Bist du dort der Hausmeister oder vllt. Techniker? Sorry aber wenn man so etwas liest fühle ich mich zurück versetzt wo ich noch Kabel- u. Technik-Montage machte, da waren auch so Techniker die von Nichts einen Plan hatten.

#7546445

Christian L. schrieb:

Jetzt sind dort aber pro Phase 2 Leitungen gelegt worden, also 3x(2x240) und der Messwandler geht nur über einen der 240² Leiter.

Wenn sich die Adernzwillinge VOR (vom Zähler aus gesehen) dem Wandler in Richtung unterschiedlicher Verbraucher gabeln, dann geht es nicht. Dann sind ja die Ströme in beiden Adern potenziell unterschiedlich und du brauchst 2x3 Wandler. An einen üblichen Zähler lassen sich aber nur 1x3 Wandler anschließen.

Persönliche Seite #7547362

Sebastian R. schrieb:

Theoretisch, unter absolut idealen Bedingungen teilt sich der Strom gleichmäßig auf. Klappt aber halt in der echten Welt nicht.

Interessant. Hat dazu jemand Zahlen?

Ich stand vor einiger Zeit vor der gleichen Frage und behauptete damals ohne nachzumessen, der Unterschied zwischen beiden Leitern wäre vernachlässigbar. Natürlich müssen die Leitungen gleich lang sein und an beiden Enden zusammengeführt sein. In meinem Fall ging es allerdings nicht um eine abrechnungsrelevante Verbrauchsmessung, sondern nur um Monitoring & Optimierung, da kommt's nicht aufs letzte Prozent an.

Was könnte unterschiedlichen Stromfluss verursachen? Wie stark variieren Übergangswiderstände in Klemmen? Unterschiedliche kapazitive oder induktive Einkopplung, weil die Leitung einen anderen Nachbarn hat?

Ausgleichend wirkt Länge und der ohmsche Widerstand. Ich hatte erwartet, dass das auf jeden Fall dominiert.

#7547702

Tilo R. schrieb:

Wie stark variieren Übergangswiderstände in Klemmen?

sie variieren sehr stark

Sehe ich an meinem LiFePO4-Akku - wie unterschiedlich warm die Kontakte werden (per Wärmebildkamera gemessen) Klar, man könnte mal alles mit dem Drehmomentschlüssel anziehen - evtl. ist es dann anders

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 2 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.