ATTEN-ST60 Lötkolben wird nicht mehr richtig heiß.

OP #7721154
Lesenswert?

Hallo Ich brauche mal euere Hilfe.

Ich versuche grade einen Lötkolben der Marke ATTEN SP-60 zu reparieren.

Fehler Bild ist, Lötspitze wird nicht mehr heiß genug. Habe mir einen neuen gekauft und habe Vergleichsmessungen gemacht.

Die Heizung ist es nicht. Da stimmen die werte vom alten und neuen Lötkolben überein (beide um 9 Ohm).

Aber dann gibts es noch so was wie einen Temperatur Fühler.

Dieses SMD Bauteil hat original kalt (Ok 29 Grad Raumtemperatur) um die 1–3 Ohm schwankt immer bissel.

Im neuen Lötkolben ändert sich der wert NICHT, wenn ich es kurz dem mit Feuerzeug heiß mache. Im Alten/Defekten Aber schon da habe ich werte von K Ohm bis Giga Ohm Bereich.

Ich hätte es eher anderes rum erwartet.

Kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist? und / Oder wo ich Ersatz bekommen kann. (Werte unbekannt)

Z.z. Schwanke ich noch zwischen:

A = Temperatur Fühler werte passen nicht, weder beim neuen der ok ist noch beim alten. Und sehen auch anderes aus DENKE ich. Auch ist das Teil recht weit weg von der Heizung.

B Einen Thermoschalter (Aber wie weiß die Lötstation welche Temperatur die Lötspitze ungefähr hat? )

Eine Beschriftung ist auf dem Mir unbekannten teil NICHT ersichtlich. Unter dem Mikroskop ergaben sich nur wilde strich auf dem Bauteil. Anschluss Kabel wurde schon erneuert hat damit also auch nichts zu tun.

Vielen Dank.

Angehängte Dateien:
(Firma: matzetronics) #7721212
Lesenswert?

Superniedrige Widerstandswerte deuten eigentlich auf ein Thermoelement hin, aber die Position dieses Teiles ist ja viel zu weit weg von der Heizpatrone für irgendwelchen sinnvollen Messungen. Thermoelemente erzeugen sehr kleine Spannungen im mV Bereich, kann man aber auf dem DVM meist erkennen, vor allem, wenn sie heiß werden.

#7721230
Lesenswert?

Hallo David,

DAVID B. schrieb:

Aber dann gibts es noch so was wie einen Temperatur Fühler.

kann es sein, dass es sich hierbei um eine Temperatursicherung handelt?

Bei diesem Angebot über ein "Heater - Heizelement für Lötstation ATTEN AT-937A" steht an einem vergleichbaren Bauteil die Bezeichnung "SW1". https://botland.de/lotkolben-und-heizungen/19412-heater-heizelement-fur-lotstation-atten-at-937a-5904422348533.html

Mit freundlichen Grüßen Guido

OP #7721244
Lesenswert?

Danke euch beiden für euere Sicht der dinge, ok den widerstand habe ich gemessen obs Spannung selber erzeugt nicht / Wird morgen gemacht.

Und ja das Schaltzeichen verwirrt mich auch unter dem Bauteil selber ist ein "H" zusehen. das Bauteil ist nicht mit dem Heizelement elektrisch verbunden ist wirklich nur ein Sensor für die Steuerung aber ka wie das gehen soll wenn der ein halben Meter weg ist.

Ein Schalter macht auch DENKE ich keinen sinn da ich die Temperatur je irgendwie messen muss.(kann sie in 5 grad stritten einstellen)

#7721275
Lesenswert?

Das Bauteil könnte ein /Erschütterungsschalter/ sein, mit dem die Lötstation mitbekommt, daß der Lötkolben in die Hand genommen und benutzt wird. Geschieht das nicht, geht die Lötstation in eine Art Schlafbetrieb und reduziert die Temperatur, damit die Lötspitze weniger schnell vergammelt.

#7721328
Lesenswert?

dieser Wackelschalter reagiert ja auf Bewegungen aller 3 Achsen. Deswegen würde ich schon den gleichen wieder einsetzen.

Um ohne Messequipment herauszufinden ob es daran liegt, verstell man die Standby-Temp, deine Lötstation denkt sicherlich das der Lötkolben nie bewegt wird und schaltet nicht von Standby in den regulären Betrieb um.

Aber das mit deinen 9 Ohm des Heizstabes passt ganz gut das wären bei 24V rechnerisch 64W.

https://cika.com.ar/soporte/Information/Sensores/BL-2500N_BeeLee.pdf

#7721731
Lesenswert?

Matthias S. schrieb:

Das bedeutet aber auch, das der Kolben nicht geregelt, sondern nur gesteuert wird

Wieso das? Das Ding ist dafür da, den Kolben in Ruhepausen in einen "Schlafmodus" zu schicken.

Die Temperatur der Lötspitze könnte man an dieser Stelle nun wirklich überhaupt nicht sinnvoll messen.

Und ja, "Monk" hat recht, mittlerweile ist es üblich, die Heizung selbst als Temperaturfühler zu verwenden. So ist es beispielsweise bei T12/T15-Lötspitzen (Hakko).

Genutzt wird der thermoelektrische Effekt, d.h. die Heizung ist ein Thermoelement, das eine temperaturabhängige Spannung von sich gibt. (Die Lötspitzen haben zwar drei Anschlüsse, aber für den Betrieb werden nur zwei davon benötigt, die dritte dient nur der Erdung der Lötspitze)

Eine passende Lötstation schaltet ständig zwischen Heiz- und Messbetrieb um.

OP #7722208
Lesenswert?

So einige Testungen später.. Also einen Temperatur Fühler extra gibt's nicht das wird wohl auch mein Problem sein. Den Schalter habe ich mal getauscht mit dem von dem neuen, Ohne zu erwarten das sich was ändert, Und das tat es auch nicht.

So muss also Das Heizelement verschlissen sein. Auch wenn es optisch sich in Glühbild nicht vom neuen unterscheidet. (zerlegt und angesehen)

So kann es nur so sein das die Spannung beim abschalten der heizwendeln nicht mehr stimmt und die Station einen falschen wert misst. Und das heizen vorzeigt abschaltet ob wohl die Temperatur nicht erreicht ist.

Ist jedenfalls das Letzt was noch bleibt. Habe Gestern noch ein anderes Kabel versucht wo ich für die Heizung mal Testhalber 0,50mm² Leitungen eingelötet habe an stelle der alten 0,34mm². Der Spannungsabfall (Holt den Eimer) war deutlich kleiner als im Originalen änderte aber auch nix.

Ein PASSENDER Ersatz für das Heizelement ist selbst bei Alixpress nicht zu bekommen.

Also muss ich wenn ich in Zukunft damit noch mal arbeite die Temperatur deutlich über 400C° wählen dann gehts so halbwegs.

Zusammen gefasst. Ich belasse es dabei und nehme es hin das ich nix mehr machen kann. Weder Heizelement noch der SMD Schalter sind auf zutreiben und sooo teuer war ein neuer Lötkolben jetzt auch nicht.

Ein GROßES DANKE an alle!!

Hab wieder was gelernt vor allen mit dem Heizelement als spannungsquelle war mir neu/Unbekannt.

#7722399
Lesenswert?

ich dachte immer das Atten Zeug wäre solide, wenn das aber nur einen Leistungssteller hat wie diese Parkside Station ist das ja auch so ein Müll.

So wie ich es auf deinen Bildern sehe gibt es nur 4 Leitungen davon werden 2 für den Bewegungssensor und 2 für das Heizelement verwendet. Kannst du bei aufgeheiztem Element und abgezogenen Leitungen evtl. eine Thermospannung von ein paar mV messen? Vielleicht läuft das über die gleichen Anschlüsse und wird in einer Heizpause ausgewertet.

Das Heizelement wird per AC versorgt.

Den Lötkolben habe ich hier gefunden https://www.aliexpress.com/i/1005006224857629.html das Heizelement ist unter SP-60-H zu finden.

OP #7722618
Lesenswert?

Danke Thomas.

Ja die Suche bei ali ist "Besonderes". Einen Lötkolben habe ich schon Neu gekauft, bei Reichelt war das glaube um Vergleichs Messungen zu machen.

Das Heizelement ist aber nicht zu finden. Es geht hierbei um eins mit 2 Pins in 60 x 3,6 mm wie du richtig gesehen hast. Auch ist es richtig das es wohl selbst eine Spannung erzeugt welche dann aus gewertet werden kann.

Das bemerke ich beim falsch anlöten der Heizung welche zwar anfing zu Glühen die Station aber einen Fehler meldete und nur 30 Grad anzeigte.

Das Heizelement wird per AC versorgt. Ja das Viel mir auch beim messen auf.

#7722627
Lesenswert?

https://botland.de/lotkolben-und-heizungen/19479-ap-65-lotkolben-fur-atten-at-937a-lotstation-5904422348670.html

Das sieht aus wie ein Klon der Hakko 937.

Davon gibt es zig Nachbauten, das ist eine weit verbreitete Billiglötstation mit spottgünstigen Ersatzteilen.

Es gibt auch Selbstbauanleitungen, wie man dafür eine Lötstation konstruiert - die helfen einem auch dabei, das Funktionsprinzip zu verstehen.

Hier eine für Hakko 907 (was im wesentlichen das gleiche ist, Hakko hat diverse ähnliche Modelle produziert):

https://www.instructables.com/DIY-Digital-Soldering-Station/

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren