Hi Zusammen, ich habe ein Problem, ich möchte den Analog-Ausgang (4-20mA) des AS010 Durchflusssensors am ADS1115 messen. Der ADS ist über 3,3V vom Raspi versorgt und alles liegt auf einem gemeinsamen GND von einem 12V Netzteil. Der Sensor bekommt direkt 12V und der Ausgang geht zum einen auf einen 100 Ohm Widerstand und dann auf GND und zum anderen auf den analog in. Der Analog-In des ADS ist auf GND gestellt. Nun ist es so, dass wenn ich das Kabel vom ADS abziehe und mit dem Multimeter zwischen diesem und dem GND messe, bekomme ich einen plausiblen Wert. Sobald ich das Kabel an den ADS anschließe, wird die Spannung auf 0V gezogen und das wird mir auch angezeigt. Wieso ist das so und wie mach ich es richtig?. Hoffe ihr versteht was ich meine.
Lennart L. schrieb: > Sobald ich das Kabel an den ADS anschließe, wird die Spannung auf 0V > gezogen und das wird mir auch angezeigt. Das hängt davon ab, wo am ADS du das Kabel anschließt. Wie hast du deine Schaltung aufgebaut (Schaltplan)?
Es liegt tatsächlich direkt am analog in an, ohne schutzwiderstand oder irgendetwas davor.
Soo, habe den Fehler gefunden, meine Beschriftung war falsch herum und Ain und GND war vertauscht. Dumme Sache, aber wurde durch den letzten Beitrag nochmal dazu motiviert alles durch zu checken, hat sich gelohnt, es funzt nun :-)