Moin,

Bin dabei bei mir in der Werkstatthalle (525m²) einen 
(Wand)Serverschrank zu installieren.
Mit Stom versorgt wird der Schrank über ein 3x1,5 aus der daneben 
hängenden Hauptverteilung. D.h. der Schutzleiter der Steckdosenleiste 
ist an der PE-Schiene in der Verteilung angeschlossen.
Nun hat ja der Schank einen Erdungsanschluss an dem auch u.a. das 
Gehäuse des Patchpanel angeschlossen ist.

Jetzt die Frage: Wohin verbinde ich diesen Erdungsanschluss?
a) Auf die PE-Schiene in derVerteilung an der auch die Steckdosenleiste 
angeschlossen ist.
b) An die unter der Verteilung befindlichen Potentialausgleichsschiene.

Kann mir da Jemand was zu sagen?

Viele Grüße
Jens

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Mit min. 6mm² an die PA-Schiene.

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

Oliver R. schrieb:
> Mit min. 6mm² an die PA-Schiene.

Danke!
War auch meine Idee!