Moin, Bin dabei bei mir in der Werkstatthalle (525m²) einen (Wand)Serverschrank zu installieren. Mit Stom versorgt wird der Schrank über ein 3x1,5 aus der daneben hängenden Hauptverteilung. D.h. der Schutzleiter der Steckdosenleiste ist an der PE-Schiene in der Verteilung angeschlossen. Nun hat ja der Schank einen Erdungsanschluss an dem auch u.a. das Gehäuse des Patchpanel angeschlossen ist. Jetzt die Frage: Wohin verbinde ich diesen Erdungsanschluss? a) Auf die PE-Schiene in derVerteilung an der auch die Steckdosenleiste angeschlossen ist. b) An die unter der Verteilung befindlichen Potentialausgleichsschiene. Kann mir da Jemand was zu sagen? Viele Grüße Jens