Forum: Haus & Smart Home pt1000 Querschnitt cat6


von Martin S. (lebowski)


Lesenswert?

Hallo,
Für ein rs485 Bus habe ich ein cat6 Kabel liegen, von dem ich 2 Adern 
nutze. Jetzt habe ich noch 3 PT1000 die ich nutzen will. Kann ich für 
die die übrigen 6 Adern nutzen. Sind insgesamt 15m

Welche Spannungen nutzt und welche Ströme fließen eigentlich bei einem 
pt1000

Danke

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> Welche Spannungen nutzt und welche Ströme fließen eigentlich bei einem
> pt1000
> Danke

Normalerweise um 0.3mA (0.1-1) für ca. 0.3V.

15m, hin und zurück, sind 30m und bei 0.25mm2 2 Ohm, macht bei Pt1000 
einen Fehler von 0.5K, damit kann man wohl leben.

von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> Welche Spannungen nutzt und welche Ströme fließen eigentlich bei einem
> pt1000

Das kommt auf die Spannung an, die du anlegst.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> Welche Spannungen nutzt und welche Ströme fließen eigentlich bei einem
> pt1000

So wenig, dass die Eigenerwärmung keine Rolle spielt. Und so viel, dass 
der Störabstand ausreicht.