Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Planartrafo Isolationsanforderungen


von Luca E. (derlucae98)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

ich möchte einen Planartrafo mit folgenden Anforderungen auslegen:
Isolationsspannung: 300 V,
Überspannungskategorie 2,
Verschmutzungsgrad 2,
Isolierstoffgruppe IIIb,
Basisisolation (Sekundärseite ist geerdet)

Die Windungszahlen spielen für die Sicherheitsbetrachtung an dieser 
Stelle erstmal keine Rolle. Mich interessieren mit dieser Frage die 
nötigen Luft- und Kriechstrecken.

Mein erster Blick ging in die IEC 61558-2-16 (Besondere Anforderungen 
und Prüfungen für Schaltnetzteile und Transformatoren für 
Schaltnetzteile für allgemeine Anwendungen). Konkrete Anforderungen für 
Planartrafos gibt es nicht, also habe ich mich bei den Luft- und 
Kriechstrecken an der IEC 61558-1 orientiert und komme auf folgende 
Werte:

Kriechstrecke: 3 mm,
Luftstrecke: 1,5 mm

Die IEC 60664-1 erlaubt es, die Kriechstrecke zu stückeln, wenn im 
Kriechpfad ein leitendes, floatendes Bauteil (In diesem Fall der 
Ferritkern) sitzt und die Einzelstrecken länger als 1 mm sind. In der 
IEC 61558-1 finde ich diese Erlaubnis jedoch nicht. Die 1,5 mm pro 
Seite, die im Wickelfenster dann frei werden, verbessern natürlich den 
Kupferfüllgrad.
Daher die Frage: Ist es zulässig, den Kriechweg im Trafo in zwei 
einzelne Wege aufzuteilen? In Summe ergeben sich die 3 mm und das passt 
dann auch wunderbar mit der 1,5 mm Luftstrecke. Zeichnung des 
Querschnitts im Anhang.

Weiterhin scheint es hinsichtlich der Isolation zwischen den Lagen für 
Basisisolation keine Anforderungen an eine Mindestdicke zu geben. Hier 
reichen also 200 µm Prepreg mit ihren ~4 kV Isolationsspannung zwischen 
der Primär- und Sekundärwicklung?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Luca E. schrieb:
> Isolationsspannung: 300 V,
> Überspannungskategorie 2,

Das passt nicht zusammen.

Entweder die 300V (Wechselspannung) sind die Nennspannung und dann kommt 
die Überspannung nach Kategorie dazu um zu entscheiden,welche Spannung 
das Teil zumindest 1 Minute isolieren muss,

oder du hast schon die Isolationsspannung und mehr wird dann auch nicht 
vertragen.

Da sekundär geerdet ist, hast du nur einfache Isolation und nicht 
doppelte Isolation.

: Bearbeitet durch User
von Luca E. (derlucae98)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Entweder die 300V (Wechselspannung) sind die Nennspannung und dann kommt
> die Überspannung nach Kategorie dazu um zu entscheiden,welche Spannung
> das Teil zumindest 1 Minute isolieren muss,

Ja, das war missverständlich geschrieben. 300 VAC Nennspannung und 2,5 
kV Isolationsspannung.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.