Messwandler NTC -> SPS

Gast #449983
Lesenswert?

Hallo!

Ich benoetige eine Schaltung, die es erlaubt, einen NTC an eine SPS 
anzuschliessen.

Dabei muss der NTC gespeist werden und die Ausgangsspannung in ein fuer 
die SPS vertraegliches Signal umgewandelt werden.

Was fuer ein NTC das ist weiss ich nicht. Steht nichts drauf. Ist ein 
Typ zum einschrauben in ein Rohr. Wie kann ich herausfinden, was fuer 
ein NTC das ist (ich weiss aber sicher dass es ein NTC ist)?

Die SPS vertraegt am Analog-Eingang:
0-10V
0-5V
-10 - 10V
-5 - 5V
0-20mA
4-20mA

Dabei sollte der Messbereich einstellbar sein (ich benoetige 0 C - 150 
C).

Es gibt da professionelle Messumwandler (z.B. von Phoenix Contact). 
Allerdings kosten die pro Stueck 250 euro und brauch das Ding 5 mal.

Vielleicht hat da jemand schon mal soetwas aufgebaut und kann mir mit 
einem Schaltplan weiterhelfen.
Gast #450030
Lesenswert?

Ohne Angabe des Typs oder WENIGSTENS der wesentlichen Parameter wird das 
nix. Miss wenigstens mal den Widerstand bei 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 
und 150 C. Dann kann man wenigsten grob peilen, was es für ein Typ ist. 
Und dann ist die Frage, wie genau das ganze sein soll. +/-5C oder eher 
+/-1C.

MFG
Falk

Antwort schreiben