Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C165 Infineon SYSCON


von Jan Hauschildt (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Ich möchte beim C165 das CLKOUT Signal aktivieren. Jetzt habe ich im
startup file CLKEN auf 1 gesetzt was ja eigentlich zur Folge haben
sollte, das CLKOUT aktiv ist. Das geht jedoch nicht! Ich habe
festgestellt, das auf das SYSCON Register nicht zugreifen kann. Was
auch immer ich ändern will, es wird nicht übernommen. Kann man den
Zugriff auf das SYSCON irgendwie sperren??
Der Befehl EINIT kommt übrigens erst nach dem Zugriff auf das SYSCON
Register.
Bin für jeden Hinweis dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Hauschildt

von Mark de Jong (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jan,

Was für entwickel umgebung benutzt Du?

Bist Du sicher das das EINIT nich nicht ausgefuhr ist!.

Das Kannst kontrolieren indem du kuckst ob der RSTOUT pin noch auf LOW
liegt, der geht beim ausfuhren vom EINIT auf High.

Hast denn Pin P3.13 auch als output configuriert? DP3.13 = 1.


Grüße Mark.

von Jan Hauschildt (Gast)


Lesenswert?

Hallo Mark,

ich habe den Fehler schon gefunden. Der EINIT wurde leider doch schon
vorher ausgeührt, da ich einen Bootloader verwende der jedesmal vor dem
Programmstart läuft und dieser hat natürlich auch ein Start Up File.

Danke trotzdem für die Hinweise.

Gruß


Jan